В частном жилом доме предусмотрено отдельное помещение для размещения дизель-генератора порядка 60-80кВт.
Предъявляются ли особые требования для освещения данного помещения?
Какое нормированное освещение должно быть?
Ну и может кто подскажет, какие особые требования электрооборудования к этим помещениям.
Заранее благодарен.
-
Был аналогичный случай.
Есть нормы технологического проектирования дизельных электростанций (НТПД-90), пункт 1.7 этих норм категорически запрещает встраивать и пристраивать ДЭС в жилые и общественные здания. Действуют эти нормы на ДЭС с мощностью агрегатов 30 кВт и выше. Пришлось заказчику закладывать в проект ДЭС 22 кВт (хотел 100 кВт). Освещенность 200 лк.
-
Есть нормы технологического проектирования дизельных электростанций (НТПД-90), пункт 1.7 этих норм категорически запрещает встраивать и пристраивать ДЭС в жилые и общественные здания. Действуют эти нормы на ДЭС с мощностью агрегатов 30 кВт и выше. Пришлось заказчику закладывать в проект ДЭС 22 кВт (хотел 100 кВт).
Хм...
Тут люди спокойно встраивают:
http://eom.com.ua/index.php?topic=8392.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=8392.0)
Вот проект с пристройкой:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=296 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=296)
-
Вот проект с пристройкой:
[url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=296[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=296[/url])
Посмотрите письма пожарникам из этого примера, да и дизельгенераторная у них общей стены со зданием не имеет (оси А/2 и А/3 посмотрите)
-
Я выполнял установку ДЭС мощностью 110 кВА фирмы "Мадэк", в банке ВТБ, в качестве источника резервного питания на цокольном этаже. С выполнением ряда мероприятий: размещение ДЭС у наружной стены здания с выполнением выхода непосредственно с помещения ДЭС на улицу, размещение ДЭС под вспомагательным помещением (нет-ЕП. серверной, машзалов, конференцзалов и т.д.), без наличия склада ГСМ (есть только бак на ДЭС), с заправкой топливом с температурой вспышки выше 61 гр. С (тоесть помещение категории Г).
Для резервного электроснабжения, допускается установка ДЭС работающая непродолжительно в аварийном режиме при исчезновении основного питания, встраиваемая в общественное здание. Конечно основным документом является НТПД-90, но там идет речь о дизель-электростанциях, которые могут работать не только как резервный источник питания, но и основной, в продолжительном режиме, со своей инфраструктурой и комплексом помещений и склада ГСМ.
Есть хитрая инструкция по применению ДЭС для резервирования, поясняющая о возможности установки в встраиваемых помещениях, при выполнении определенных требований, эти разяснения основаны на данных табл.1 СНиП по электроснабжению промышленных предприятий..