Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: daemon2010 від 10 Лютий 2014, 14:37:55

Назва: Проект выноса кабеля 10 кВ из пятна застройки
Відправлено: daemon2010 від 10 Лютий 2014, 14:37:55
Проектированием кабелей выше 380 ранее не занимался. Подскажите, необходимо ли в проекте приводить профили пересечения с подземными коммуникациями и какими нормами руководствоваться при оформлении данного проекта. Если не трудно, был бы рад образцу =)
Назва: Re: Проект выноса кабеля 10 кВ из пятна застройки
Відправлено: grossel від 10 Лютий 2014, 14:56:44
 На съемке генплана, в точке пересечения с инженерными сетями показываете кабель в трубе и стрелками разрез I-I узла пересечения. При большом количестве пересечений вырисовываете разрезы на отдельном листе. При одном-двух, на свободном поле чертежа плана наружных сетей электроснабжения, где показываете профиль траншеи с отметками кабеля и инженерную сеть относительно друг-друга и уровню земли. Кабель показываете с элементами монтажа: подсыпка, труба, сигнальная лента.
Назва: Re: Проект выноса кабеля 10 кВ из пятна застройки
Відправлено: Yurik від 10 Лютий 2014, 15:21:12
daemon2010, если занимались проектирование КЛ-0,4кВ, то ничего сложного. Типовой 4.407-251 в помощь. Все пересечения КЛ-6/10кВ указываются аналогично КЛ-0,4кВ. Можно не показывать пересечение (т.е. не чертить), но тогда обязательно указать типовой проект, по которому делается пересечение, но тогда лучше приложить в конце проекта листы из типового
Назва: Re: Проект выноса кабеля 10 кВ из пятна застройки
Відправлено: daemon2010 від 10 Лютий 2014, 16:00:23
Благодарю за типовой. Пересечение коллектора полагаю выполняется аналогично теплопроводу/туннелю? А5-92 вроде новее.
______________________________________________
Л3006 еще новее, и присутствует в DWG в интернетах. Может быть кому-нибудь информация пригодится. Можно ссылаться на утвержденный А5-92, а аналогичные узлы брать из Л3006.