Назва: Подскажите с классами пожароопасности
Відправлено: mynx від 10 Лютий 2014, 12:39:21
Товарищи,помогите определить класс пожароопасности помещений по ПУЭ и СП 12.13130.2009.Помещения располагаются в здании-музее,дворце Меншикова. Там несколько типов помещений -для реставрации тканей,площадью~90 кв.м.,где периодически трут всякие  старые тряпки растворителем и что-то шьют, офисное помещение,с компами и оргтехникой,сортир,производственное помещение с токарными инструментами,кухня.
Назва: Re: Подскажите с классами пожароопасности
Відправлено: КОНЕЦ ТЬМЫ від 28 Лютий 2014, 10:51:57
Класс зон по пожарной опасности определяется
НПАОП 40.1-1.32-01 (ранее ДНАОП 0.00-1.32-01) ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК, Раздел 5.
Кроме того  необходимо определить категорию помещений в соответствии с 
НАПБ Б.03.002-2007. Норми  визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.
В нормах НАПБ Б.03.002-2007, раздел  7. где есть методика расчетов.
Назва: Re: Подскажите с классами пожароопасности
Відправлено: grossel від 28 Лютий 2014, 11:46:21
Я уже давал ответ на ваш вопрос по реставрационному помещению. Само по себе помещение относится к пожароопасным помещениям класса П-IIа, но наличие ацетона и керосина относящимся к взрывоопасным согласно ГОСТ12.1.011, с категорией и группой IIAT1 и ІІАТ3 соответственно, вызывает ряд вопросов по применению и хранению. Классификация зоны в этом случае определяется технологом совмесно с электриком на основании п.7.3.36 ПУЭ. При определении зоны в помещении учитывают п.7.3.39 а) и п.7.3.42 2) абзац 3, а также путьем расчета критериев взрывопожарной опасности помещений согласно СП12.13130-2009. На вскидку можно сказать, что если работы с ацетоном и керосином производятся в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами и не хранятся в этом помещении, то помещение не относится к взрывоопасным и его можно отнести по ПУЭ к пожароопасным класса П-IIа. Если работы с ацетоном и керосином производятся с использованием небольшого их колличества открыто, то такое помещение нужно отнести к взрывоопасным В-Iб по ПУЭ.
С\у- Д, без категории по ПУЭ. Производственное помещение с производством работ без применения горючих веществ-Д, без категории по ПУЭ. Кухня-Г, без категории по ПУЭ.
Назва: Re: Подскажите с классами пожароопасности
Відправлено: КОНЕЦ ТЬМЫ від 28 Лютий 2014, 12:14:02
Прошу обратить внимание, что главы 7.1-7.4, 7,6  ПУЭ-1987, утвержденных Минэнерго СССР 06.07 84г  в Украине  согласно приказу Минтруда и соцполитики  №272 от 21 июня 2001 г.  считаются недействительными и заменены НПАОП 40.1-1.32-01 (ранее ДНАОП 0.00-1.32-01) ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК.
Назва: Re: Подскажите с классами пожароопасности
Відправлено: grossel від 28 Лютий 2014, 12:40:20
Прошу обратить внимание, что главы 7.1-7.4, 7,6  ПУЭ-1987, утвержденных Минэнерго СССР 06.07 84г  в Украине  согласно приказу Минтруда и соцполитики  №272 от 21 июня 2001 г.  считаются недействительными и заменены НПАОП 40.1-1.32-01 (ранее ДНАОП 0.00-1.32-01) ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК.
Вы невнимательно читаете пост автора темы. Это объект на территории России и ссылки у меня даны на нормативные документы России (ПУЭ 7-го издания, СП12.13130-2009)