Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Александр 9 від 10 Лютий 2014, 12:28:49
-
Всем привет! Задача: Заявленная мощность 2х250 кВт (0,4 кВ).Одна существующая линия выполнена проводом АС-150 одним пролетом длинной 120 м :slap: на стойках СК-22 в габарите 35 кВ. Длина всей линии около 250 м. От обеих опор ВЛ проложен кабель. Какие могут быть варианты передачи мощности в существующем пролете по проектируемой линии (250 кВт)? Возможности доставить промежуточную опору нет, частная территория. Рассматривали вариант СИП 4 4х120 в параллель, но не проходит по габаритному пролету. Может применить высоковольтный СИП-3 (4х1х185 мм кв). Есть идеи?
-
А в земле вариант тоже не рассматривается?
-
Нет возможности, только по воздуху.
-
Есть идеи?
Голый медный М-300
-
Или устанавливать подстанцию непосредственно возле нагрузки, и,соответственно, пролет 120 метров тянуть уже высоковольтный...Хотя владелец территории,через которую надо кидать такой пролет, тоже не будет в восторге от такого решения :'(
-
Или устанавливать подстанцию непосредственно возле нагрузки, и,соответственно, пролет 120 метров тянуть уже высоковольтный...Хотя владелец территории,через которую надо кидать такой пролет, тоже не будет в восторге от такого решения :'(
питающая подстанция - 35/0,4 кВ :wall:
-
Натяните СИП 4х120 сильнее, вплоть до максимального значения для этого провода, конечно увеличатся нагрузки на опоры, но уменьшится стрела. Соответственно габаритный пролет будет больше. можно попробовать по крайней мере
-
Прикинуть расчеты можете в онлайн калькуляторе от Сикам
http://sicame.com.ua/podderzhka/proektirovshchikam/mekhanicheskij-raschet-lep-online.html (http://sicame.com.ua/podderzhka/proektirovshchikam/mekhanicheskij-raschet-lep-online.html)
-
Натяните СИП 4х120 сильнее, вплоть до максимального значения для этого провода, конечно увеличатся нагрузки на опоры, но уменьшится стрела. Соответственно габаритный пролет будет больше. можно попробовать по крайней мере
стрела 10 м при 450 даН! ПЕЧАЛЬ
-
Натяните вплоть до 2500 Дан, 25 кН. Для примера во вложении расчет для 2000 даН. Помоему и этого хватит) Останется вопрос в несущей способности опор) Если возникнет трудность обращайтесь.
-
records, у вас в расчете пролет поставлен 50 метров,а тут ситуация со 120!
-
Натяните вплоть до 2500 Дан, 25 кН. Для примера во вложении расчет для 2000 даН. Помоему и этого хватит) Останется вопрос в несущей способности опор) Если возникнет трудность обращайтесь.
-
Извиняюсь, чтото я поторопился и не проверил что ввел, но и вы тоже, нужно не 2,5, а 25 было)
-
Вы знаете и нагрузки на опору получаются в принципе терпимыми. Хорошо укрепить подкос и опору и взять СВ105-5 и эгей)
-
Извиняюсь, чтото я поторопился и не проверил что ввел, но и вы тоже, нужно не 2,5, а 25 было)
Вы, наверное, не имеете представления, что такое тяжение 25 кН ((
-
а что в нем такого страшного? Единственная проблема что по ветровому пролету не пройдут СВ105-5 с подкосом (там меньше 120 будет). Ну а так если вы аргументированно можете мне обьяснить почему нельзя натянуть провод 4х120 с тяжением 25 кН, я буду вам очень благодарен. Максимально допустимое рабочее тяжение для этого провода 26 кН. Нагрузка на концевую опору на высоте 7 м будет 23.89 т.м., на анкерную и того меньше. Так в чем же проблема? Можете почитать ПЗ к типовому проекту 202.2н. Там расматриватся тяжение 26 кН для данного провода.