Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: stels від 04 Лютий 2014, 12:07:05

Назва: Власні потреби ПС 110/35
Відправлено: stels від 04 Лютий 2014, 12:07:05
Всім привіт.
Отже, колеги, така ситуація:
мені потрібно зробити схему власних потреб однотрансформаторної підстанції 110/35 кВ.
ЩВП двохсекійний: 1 секція - живлення від ТВП, 2 секція - від ДГ.
ВРУ - 110 кВ, ЗРУ - 35 кВ.
Основна проблема - не знаю споживачів власних потреб і як у пріоритеті їх розподілити між секціями. Для себе склав приблизний список: живлення РПН, обдуву Т, освітлення роб., освітлення резервне, РЗА, ШОТ, і т.д. Але, можливо, хтось проектував таку ПС і може допомогти з даною схемою?
Назва: Re: Власні потреби ПС 110/35
Відправлено: Zu2 від 04 Лютий 2014, 15:47:52
вот примерные потребители
Назва: Re: Власні потреби ПС 110/35
Відправлено: stels від 04 Лютий 2014, 16:03:53
вот примерные потребители

Zu2, дякую!
Назва: Re: Власні потреби ПС 110/35
Відправлено: SergyK від 04 Лютий 2014, 18:57:23
Якщо планується ДЕС і АВР, то практично всі соживачі будуть на одній секції. Може крім обдуву Т.
Назва: Re: Власні потреби ПС 110/35
Відправлено: stels від 05 Лютий 2014, 11:16:05
SergyK, це зрозуміло, дякую.

Ще одне: не можу знайти споживану потужність РПН.

Тип: РНТА-Y-35/400 (з регулятором напруги ЭРНТ-1М, струмовий вихід 5А).

п.с. і чому РПН стоїть на напрузі 35 кВ, а не на 110?
Назва: Re: Власні потреби ПС 110/35
Відправлено: SergyK від 05 Лютий 2014, 20:49:29
Перевірте яким приводом укомплектований РНТА-Y-35/400.
У регулятора ЭРНТ-1М очевидно 5А  струмовий не вИхід , а вхід з ТС 5А, а на виході контакти для управління приводом.