Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: airat_29 від 31 Січень 2014, 13:12:45
-
А можно ли делать контур заземления (заземляющие устройство) прямо в электрощитовой? УГолки прям там вбивать. Электрощитовая в подвальном помещениии.
-
Когда-то давненько делали глубинный заземлитель по просьбе заказчика :slap:
-
А зачем прямо в электрощитовой? Тем более, что вам размеры не позволят. Если бить заземляющий контур по серии 5.407-11, то расстояние между электродами должно быть не менее глубины заложения: круг В16-5 м, стальной уголок 50х50х5мм-3м. Бейте в проходе, в смежном помещении.., ближе к месту ввода инженерных сетей.
-
airat_29, а не проще ли использовать естественный заземлитель (фундамент)? На сколько я понимаю, встроенной ТП у Вас нет