Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: airat_29 від 31 Січень 2014, 13:12:45

Назва: заземление в электрощитовой
Відправлено: airat_29 від 31 Січень 2014, 13:12:45
А можно ли делать контур заземления (заземляющие устройство) прямо в электрощитовой? УГолки прям там вбивать. Электрощитовая в подвальном помещениии.
Назва: Re: заземление в электрощитовой
Відправлено: erika24 від 31 Січень 2014, 13:17:25
Когда-то давненько делали глубинный заземлитель по просьбе заказчика :slap:
Назва: Re: заземление в электрощитовой
Відправлено: grossel від 31 Січень 2014, 13:42:10
А зачем прямо в электрощитовой? Тем более, что вам размеры не позволят. Если бить заземляющий контур по серии 5.407-11, то расстояние между электродами должно быть не менее глубины заложения: круг В16-5 м, стальной уголок 50х50х5мм-3м. Бейте в проходе, в смежном помещении.., ближе к месту ввода инженерных сетей.
Назва: Re: заземление в электрощитовой
Відправлено: Сугор від 31 Січень 2014, 14:05:28
airat_29, а не проще ли использовать естественный заземлитель (фундамент)? На сколько я понимаю, встроенной ТП у Вас нет