Назва: пожарная сигнализация ТП
Відправлено: Евгений__ від 31 Січень 2014, 11:26:08
извините если не туда, но я немного в растерянности
ситуация следующая:
есть ту и задание на проектирование отдельно стоящей ТП в которых ни слова не сказано о каких-либо сигнализациях (есть электроснабжение, непосредственно ТП включая стройчасть, сметы и ЛОСОД). прои сдаче проекта возник вопрос,что в ТП должна быть пожарная и охраная сигнализация в рамках этого-же проекта. так ли это, ответьте кто знает пожалуйста
Назва: Re: пожарная сигнализация ТП
Відправлено: rga від 31 Січень 2014, 11:50:02
Все зависит от того, что внутри ТП. Смотрите:
ДБН В.2.5-56 Таблица В.2, раздел 1;
НАПБ 05.028-2004, Приложение В
НАПБ 05.032-2002, п.4.6.2
НАПБ В.01.034-2005/111, Приложение 6

Я бы еще обратила внимание на п.13 Таблицы В.2 ДБН В.2.5-56 (Производственные помещения категории В)

Все эти документы можно найти в архиве форума. Если там нет, пишите, выложу.
Назва: Re: пожарная сигнализация ТП
Відправлено: КОНЕЦ ТЬМЫ від 06 Лютий 2014, 14:21:38
Установка оборудования пожарной сигнализации  регламентируется указанными  выше нормами.
Охранная - по
"ВБН В.2.5-78.11.01-2003 Інженерне обладнання будинків і споруд.  Системи сигналізації охоронного призначення.
Ці Норми поширюються на проектування, монтаж, виконання пусконалагоджувальних робіт та прийняття в експлуатацію систем охоронної сигналізації (СОС), теле(відео) контролювання (СТВК), теле(відео) спостереження (СТВС) та систем контролювання доступу (СКД) (далі - системи сигналізації охоронного призначення (СCОП)) на підохоронних об’єктах.
Вимоги цих Норм є обов’язковими для виконання всіма підприємствами, установами, організаціями будь-яких форм власності та приватними особами, які здійснюють проектування, виконують монтажні і пусконалагоджувальні роботи і приймають в експлуатацію системи сигналізації охоронного призначення на підохоронних об’єктах Державної служби охорони (ДСО) при МВС України."

Назва: Re: пожарная сигнализация ТП
Відправлено: Iv_One від 06 Лютий 2014, 16:01:08
rga,  ссылка на ДБН В.2.5-56 (в файловом архиве) не работает.
Назва: Re: пожарная сигнализация ТП
Відправлено: rga від 06 Лютий 2014, 16:13:36
rga,  ссылка на ДБН В.2.5-56 (в файловом архиве) не работает.

Вообще-то, работает http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1515 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1515)
Но это "последняя редакция", возьмите лучше отсюда http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1915 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1915)
Назва: Re: пожарная сигнализация ТП
Відправлено: Iv_One від 06 Лютий 2014, 17:12:24
rga, а как понять ДБН В.2.5-56 Таблица В.2, раздел 1.2 (условия оборудования помещения СПС - независимо от пощади).
Назва: Re: пожарная сигнализация ТП
Відправлено: rga від 06 Лютий 2014, 17:17:20
а как понять ДБН В.2.5-56 Таблица В.2, раздел 1.2 (условия оборудования помещения СПС - независимо от пощади).
Так и понимать. При любой площади помещения: 1х1м,  1000х1000м.