Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Shturman від 31 Січень 2014, 09:47:21
-
Здравствуйте. Помогите разобраться с таким вопросом. Проектирую школу. В ней находиться учебная мастерская с набором станков. Нужно ли прокладывать по периметру мастерской стальную полосу для присоединения корпусов станков? Или жила РЕ кабелей питания и будет выполнять роль заземления. Нигде не могу прочитать нужна ли эта полоса при трех-, пятипроводных линиях питания. В школах построеных за советских времен такая полоса в мастерских присутствует, а сейчас как?
-
а сейчас как?
Shturman, достаточно РЕ жилы кабеля
-
Для предотвращения поражения эл.током при повреждении изоляции, следует принимать меры по защите согласно п.1.7.56 ПУЭ. Питание эл.оборудования в эл.установках с использованием системы заземления TN для защиты от поражения эл.током (см. п.1.7.61) должна выполнятся с применением защитного автоматического отключения питания. Для этого служит РЕ проводник питающего кабеля в системе ТN. В эл.установках, где применяют такие меры как автоматическое отключение, согласно п.1.7.78 необходимо выполнять защитное уравнивание потенциалов. Для этой цели используется контур присоединяемый к оборудованию, который служит для снижения потенциала прикосновения к открытым токопроводящим частям оборудования, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения или старения изоляции. Характеристики устройств, используемых для защитного автоматического отключения питания должны отвечать требованиям п.1.7.80 ПУЭ.
-
согласно п.1.7.78
Смотрим пункт 1.7.78
"В помещениях и открытых установках, где применяют такие меры защиты, как автоматическое отключение питания или защитное заземление, необходимо выполнять защитное уравнивание потенциалов. С этой целью все сторонние проводящие части (строительные конструкции, стационарно проложенные трубопроводы всех назначений, металические корпуса технологического оборудования, подкрановые и железнодорожные пути и т.п.) необходимо присоединять к защитному заземлению в электроустановках напряжением выше 1 кВ и к защитному РЕ-проводнику в электроустановках напряжением до 1 кВ (см.1.7.80)"
Судя с этого я делаю вывод так как у нас напряжение до 1кВ, то хватит РЕ проводника кабеля питания плюс систему уравнивания потенциалов по пункту 1.7.80. Я правильно понимаю?
-
Да. РЕ-проводники питающих кабелей + основная система уравнивания потенциалов
-
Спасибо большое grossel, и Сугор,
-
т.е. и контур для уравнивание с полосой к станку и РЕ в составе кабеля к каждому станку :-[
-
т.е. и контур для уравнивание с полосой к станку и РЕ в составе кабеля к каждому станку
Нет, только РЕ в составе кабеля. Если бы было напряжение выше 1 кВ, то тогда надо было бы полосу ложить.
-
а уравнивание?
все сторонние проводящие части (строительные конструкции, стационарно проложенные трубопроводы всех назначений, металические корпуса технологического оборудования, подкрановые и железнодорожные пути и т.п.) необходимо присоединять к защитному заземлению в электроустановках напряжением выше 1 кВ и к защитному РЕ-проводнику в электроустановках напряжением до 1 кВ (см.1.7.80)"
-
а уравнивание?
присоединение к жиле РЕ это и будет уравнивание потенциалов.
Читаем еще раз
"В помещениях и открытых установках, где применяют такие меры защиты, как автоматическое отключение питания или защитное заземление, необходимо выполнять защитное уравнивание потенциалов. С этой целью все сторонние проводящие части (строительные конструкции, стационарно проложенные трубопроводы всех назначений, металические корпуса технологического оборудования, подкрановые и железнодорожные пути и т.п.) необходимо присоединять к защитному заземлению в электроустановках напряжением выше 1 кВ и к защитному РЕ-проводнику в электроустановках напряжением до 1 кВ (см.1.7.80)"
Плюс к этому я еще буду присоединять к ГЗШ на воодах в здание всякие там комуникации, молниезащиту и т.д и .т.п. см.1.7.80
-
но Вы же пишете
необходимо присоединять к защитному заземлению в электроустановках напряжением выше 1 кВ и к защитному РЕ-проводнику в электроустановках напряжением до 1 кВ (см.1.7.80)"
-
ИМХО тут надо понимать так. Если напряжение выше 1 кВ, то делаем только заземляющую полосу к которой присоединяем корпуса. Если напряжение ниже 1 кВ, то корпуса присоединяем только к РЕ проводнику кабеля питания.