Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: ВВГ від 27 Січень 2014, 17:51:24

Назва: Зміни у ВРП насосної.
Відправлено: ВВГ від 27 Січень 2014, 17:51:24
Доброго дня. Існує ВРП в приміщенні насосної станції, два вводи по 50 квадратів. Ввідні кабелі сидять на ввідних автоматах і т.д. Замовник хоче щоб відкриття шафи ВРП виконувалось при вимкненому живленні.
Варіант 1. Поставити ящики з рубильником, ввідні кабелі на них і звідти вже на ВРП. Але проблема в тому що довжина кабелів не дозволяє зробити це належним чином, ящики доведеться ставити на висоті десь 1м.
Варіант 2. У ВРП перед автоматами поставити контактори, і на передню панель або в окремий щиток кнопки керування ними. Але тут кабель 50 мм.кв. Підкажіть де можна подивитись на такі контактори. Хто як бачить вирішення проблеми?

Назва: Re: Зміни у ВРП насосної.
Відправлено: Сугор від 27 Січень 2014, 19:18:46
ВВГ, а что в ВРП рубильников нет? Как вариант, если позволяет конструкция автомата, поставь на него мотор привод. Контакторы уж очень большими будут
Назва: Re: Зміни у ВРП насосної.
Відправлено: ВВГ від 27 Січень 2014, 19:44:10
Рубильників немає. Можна детальніше про автомати з мотор приводом? Чи дозволяє конструкція поставити на них привід поки що не знаю. Якщо конструкція існуючих не дозволяє, то думаю що можна замінити автомати.
Назва: Re: Зміни у ВРП насосної.
Відправлено: Сугор від 27 Січень 2014, 19:49:30
ВВГ, подивись в каталогах виробників. Мотор привод "надягається" на привід автомату. Можниві й іньші варіанти: ручний привід на дверях ВРП.
Назва: Re: Зміни у ВРП насосної.
Відправлено: grossel від 27 Січень 2014, 20:40:04
Можно сделать проще, вводные автоматы установить с независимыми расцепителями, а на двери шкафа установить кнопку на 2 положения с фиксацией (фирмы ИЭК Украина). Перед открытием переключателем замыкаешь контакт в цепи независимого расцепителя-выключится вводной автомат. Для включения действуешь в обратном порядке: разомкнул кнопкой цепь на независимый расцепитель, включил автомат и закрыл дверь.
 Если использовать контакторы для разрыва силовой цепи, то можно взять из дешовых-КТИ (ИЭК Украина) или наши КТ-6023, (Ін=160А, Uн=380В, Uк=220/380В, ООО"Промсервис" г.Чернигов; цена 720 грн.), или подороже фирмы АВВ артикул А145-30-22
(Ін=145А, "Электростандарт" г.Киев, цена 2891 грн.)
Назва: Re: Зміни у ВРП насосної.
Відправлено: Shturman від 27 Січень 2014, 20:53:01
Мне нравиться вариант с мотор-приводом. Там наверное можно еще покумекать с концевиками чтобы при открытии двери автомат выключался, а при закрытии включался
Назва: Re: Зміни у ВРП насосної.
Відправлено: grossel від 27 Січень 2014, 21:13:10
В принципе можно использовать для этого автомата ВА88-33 Iр=160А и подсказку Сугора. Тоесть или использовать независимый расцепитель РН-125/160 (РН-32/33) и кнопку с фиксацией на 2 положения установленную на двери щита, или вариант Сугора-этот же автомат с электромагнитным приводом ЭП-32/33, с кнопками SB1-вкл. и SB2-выкл. установленные на двери щита.
Назва: Re: Зміни у ВРП насосної.
Відправлено: Сугор від 27 Січень 2014, 22:52:12
Как по мне, требование заказчика - несколько станное. Как быть в случае когда необходимо проверить работу оборудования?
grossel,  я имел в виду вот это:
(http://220volt.com.ua/uploads/gallery_photo/photo/0386/34.jpg)
самое простое решение
или это:
(http://www.abb-catalog.ru/upl/goods/8510_abb-catalog.ru_OT200E3P.jpg)
но это выйдет, возможно, дороже
Назва: Re: Зміни у ВРП насосної.
Відправлено: grossel від 28 Січень 2014, 09:37:16
С ручным приводом не получится, автоматы установлены стационарно на задней стенке щита. А рукоятку привода куда выводить наружу? Дверь же не откроется. А оставлять рукоятку привода в щите, смысл какой? Заказчик требует, чтобы при открытом щите на токоведущих частях вутри щита-небыло напряжения, а это можно выполнить только за счет дистанционного управления или автоматом, или иным каким-нибудь коммутирующим аппаратом. Дешевле конечно ставить на одну рейку скажем ВА88-33 в сцеплении с независимым расцепителем и управлять кнопкой на 2 фиксированных положения, установленной на двери щита. Стоимость независимого расцепителя и кнопки копейки, да и монтаж делается за полчаса.
Назва: Re: Зміни у ВРП насосної.
Відправлено: Сугор від 28 Січень 2014, 10:52:40
grossel, не согласен, видел кучу щитов с ручкой на фасаде, к сожалению нет фото.
Не сочтите за рекламу
http://moeller.kiev.ua/images/uploads/pdf_catalogs/178/wb_bzm_ru.pdf (http://moeller.kiev.ua/images/uploads/pdf_catalogs/178/wb_bzm_ru.pdf)
у других производителей такое тоже должно быть
Или если есть место в щите, то, наверное лучшим решением будет : http://www.svaltera.ua/upload/iblock/419/SIRCO40_4000C.pdf  (http://www.svaltera.ua/upload/iblock/419/SIRCO40_4000C.pdf)
Назва: Re: Зміни у ВРП насосної.
Відправлено: grossel від 28 Січень 2014, 11:55:10
Не спорю, щиты НКУ с монтажом на лицевой панеле и задней дверью-может быть. Можна и на боковую стенку прилепить на монтажных скобах. Но я так понял речь идет о существующем щите, с смонтироваными автоматами на задней стенке, раз ограничена длинна подводящих кабелей и необходима реконструкция существующего щита с минимальными затратами.
Назва: Re: Зміни у ВРП насосної.
Відправлено: Сугор від 28 Січень 2014, 12:06:45
щиты НКУ с монтажом на лицевой панеле и задней дверью-может быть.
grossel, непонял, это как? Были нормальные щиты с передней дверью и ручкой на двери. Хотя, ба, вспоминаю, что у кого-то видел привод с ручкой на боковой панеле
Назва: Re: Зміни у ВРП насосної.
Відправлено: grossel від 28 Січень 2014, 12:29:45
Может это были выдвижные ячейки с автоматическими выключателями и втычными контактами?