Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: lenozzy від 27 Січень 2014, 09:21:25

Назва: Проектирование наружных сетей электроснабжения жилого дома
Відправлено: lenozzy від 27 Січень 2014, 09:21:25
Подскажите с техническими решениями. Надо сделать проект наружного электроснабжения жилого дома расчетной мощностью 60 кВт. 1-я категория электроснабжение. Ответвление делать от существующей опоры ВЛ-6кВ до проектируемой КТП 6/0,4 кВ. Кабель проложить в земле.
Вопросы:
1. Как делать ответвление от опоры, какие устройства применять?
2. Какую выбрать КТП для потребителя мощностью 60 кВт и есть ли типовые серии?
3. От КТП до дома кабель проложить в земле. Как делать ввод в здание до ВРУ? Надо ли сначала ставить разъединитель (рубильник) перед вводным автоматов с счетчиком?

Может у кого-то есть проект наружных сетей для примера?
Назва: Re: Проектирование наружных сетей электроснабжения жилого дома
Відправлено: grossel від 27 Січень 2014, 10:16:55
  Уточните какая категория электроснабжения? Если 1-я, как у вас написано, то чем это обосновано?
1. На опоре ответвления к КТП должны быть установлены: разъеденитель с приводом, разрядники и узел подключения кабеля с кабельной муфтой  по типовой серии 3.407.1-143 ( узлы как выглядит на опоре, см. ниже).
2. КТП выбирают в зависимости от ТУ по условиям застройки района. Если КТП предназначается для одного вашего дома, то в зависимости от расчетной мощности, категории электроснабжения и способа монтажа линий электроснабжения (в вашем случае: ВН-кабельный, НН-кабельный).
3. Ввод в здание выполняется в а/ц трубе ввода с последующей заделкой для герметизации кабеля, с уклоном трубы в сторону улицы не менее 0,2% и длинной не менее 600мм от стены здания (см. чертеж ниже).
4. В здании необходима установка ВРУ в зависимости от категории эл. снабжения и установленного электрооборудования.
Назва: Re: Проектирование наружных сетей электроснабжения жилого дома
Відправлено: lenozzy від 27 Січень 2014, 10:30:45
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! Категория электроснабжения 3. Сейчас буду разбираться с типовой серией.
Назва: Re: Проектирование наружных сетей электроснабжения жилого дома
Відправлено: grossel від 27 Січень 2014, 10:49:29
Установку разъеденителя по серии 3.407.1-143.1 см. ниже.
Назва: Re: Проектирование наружных сетей электроснабжения жилого дома
Відправлено: lenozzy від 27 Січень 2014, 13:23:12
Нашла сайт завода-изготовителя КТП. Взяла КТП-1 тупикового типа мощностью 100кВА. В опросном листе надо указать тип трансформатора, схему соединения обмоток. Какой лучше брать трансформатор, сухой или масляный, и какое соединение обмоток должно быть?

Ссылка на сайт:
http://tek.biz.ua/transformatori_suhie_ktp_1.html (http://tek.biz.ua/transformatori_suhie_ktp_1.html)
Назва: Re: Проектирование наружных сетей электроснабжения жилого дома
Відправлено: lenozzy від 27 Січень 2014, 13:50:05
С соединением обмоток разобралась - звезда/зигзаг согласно ДБНу - до 250кВА. Осталось определить тип трансформатора.
Назва: Re: Проектирование наружных сетей электроснабжения жилого дома
Відправлено: grossel від 27 Січень 2014, 13:55:29
Нашла сайт завода-изготовителя КТП. Взяла КТП-1 тупикового типа мощностью 100кВА. В опросном листе надо указать тип трансформатора, схему соединения обмоток. Какой лучше брать трансформатор, сухой или масляный, и какое соединение обмоток должно быть?
Может все же подумать и заложить КТП-1М 160/10/0,4 (учтите 100 это кВА, а в кВт это где-то 80кВт), с учетом подключения наружного освещения и т.д. Хмельницкого завода "Электроаппарат" (аналогично такие же КТП-1М выпускает Киев). Трансформатор выбрать масляный ТМ-160/10/0,4.
 В архиве форума есть проект установки КТП-1М 250/10/0,4, с габаритными размерами как у вас, с ПЗ, с формой опросного листа и строительной частью по установке КТП-1М. Вам неоходимо будет скоректировать под свое оборудование некоторые цифры: тип и ток предохранителей ВН, данные силового тр-а, тр-ров тока на стороне НН и расцепители отходящих автоматов.
Назва: Re: Проектирование наружных сетей электроснабжения жилого дома
Відправлено: grossel від 27 Січень 2014, 14:00:26
Информацию по подстанции КТП-1М см.ниже.
Назва: Re: Проектирование наружных сетей электроснабжения жилого дома
Відправлено: Yurik від 27 Січень 2014, 14:02:54
Осталось определить тип трансформатора.
ТМ
2. Какую выбрать КТП для потребителя мощностью 60 кВт и есть ли типовые серии?
КТП можно взять киоскового типа, столбовую, все зависит от хотелок заказчика. Типовой проект для КТП выбирается исходя из выбранного типа КТП.
Как делать ввод в здание до ВРУ?
Для ввода в здание тоже есть типовые (4.407-251-014)
Надо ли сначала ставить разъединитель (рубильник) перед вводным автоматов с счетчиком?
На вводе нужно установить коммутационный аппарат, который обесточивал бы ВРУ. Ставить рубильник-автомат-счетчик смысла нет. Достаточно будет поставить или автомат, рубильник (а так получается масло масленое)
lenozzy, не ленитесь читать форум и искать на нем информацию. Вопросы по ответвлению от ВЛ и установка КТП уже обсуждалась неоднократно. На форуме есть и типовые
Назва: Re: Проектирование наружных сетей электроснабжения жилого дома
Відправлено: Yurik від 27 Січень 2014, 14:06:03
Может все же подумать и заложить КТП-1М 160/10/0,4
А зачем? Есть запрошенная мощность в 60кВт. Её же наверное не из потолка взяли. Так можно и до 630кВА дойти. К тому же какая будет загрузка тр-ра мощностью 100 и 160кВА? Ведь это тоже надо учитывать.
Назва: Re: Проектирование наружных сетей электроснабжения жилого дома
Відправлено: lenozzy від 27 Січень 2014, 14:23:38
Спасибо большое за помощь. На форуме давно, но проектированием начала заниматься недавно, а проект ТП делаю впервые, не хочется ошибиться в чем-то...Сейчас посмотрю проект на 250 кВА.
Назва: Re: Проектирование наружных сетей электроснабжения жилого дома
Відправлено: lenozzy від 27 Січень 2014, 14:40:32
Возник новый вопрос. Скачала пример КТП-160кВА в файловом архиве. Там предусмотрен в КТП счетчик с передачей данных в диспетчерский пункт. А если у меня счетчик уже стоит во ВРУ жилого дома???
Назва: Re: Проектирование наружных сетей электроснабжения жилого дома
Відправлено: Yurik від 27 Січень 2014, 15:59:23
lenozzy, типовой проект это как пособие для проектирование или рекомендации. Место установки счетчика надо смотреть по ТУ
Назва: Re: Проектирование наружных сетей электроснабжения жилого дома
Відправлено: grossel від 27 Січень 2014, 16:28:32
Может все же подумать и заложить КТП-1М 160/10/0,4
А зачем? Есть запрошенная мощность в 60кВт. Её же наверное не из потолка взяли. Так можно и до 630кВА дойти. К тому же какая будет загрузка тр-ра мощностью 100 и 160кВА? Ведь это тоже надо учитывать.
Если мне память не изменяет, то это один и тот же дом:  lenozzy
 Тема: ДБН В.2.5-23:2010 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
« Ответ #6 : 21 Января 2014, Спасибо большое, у меня максимальная площадь квартир 90 кв.м. Так что однозначно 1 вид 1 уровня. Но теперь если у меня по расчетам расчетная мощность 62 кВт + еще общедомовое потребление 10 кВт, получается расчетная мощность на дом 72 кВт, а ТУ оформлено на подключаемую расчетную мощность 60 кВт. Это нормально?"
Таким образом, есть ТУ на 60 кВт, а есть дом с расчетной нагрузкой 72 кВт. Кроме того может стать вопрос об уличном (наружном) освещении, об инфрастуктуре рядом с строящимся домом.
Назва: Re: Проектирование наружных сетей электроснабжения жилого дома
Відправлено: Сугор від 27 Січень 2014, 17:56:01
lenozzy, а это случайно не частный дом?
Назва: Re: Проектирование наружных сетей электроснабжения жилого дома
Відправлено: grossel від 27 Січень 2014, 18:07:38
lenozzy, а это случайно не частный дом?

 Мне кажется, что это 4-х этажный ж/дом (см. раздел "Жилые здания" тема: ДБН В.2.5-23:2010 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ" ).
lenozzy, посмотрите файл установки КТП-250.rar (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2581), если такой вариант подойдет, я вам скину проект в формате dwg. Внесете изменения согласно данных по своей КТП и у вас будет готовый проект.
Назва: Re: Проектирование наружных сетей электроснабжения жилого дома
Відправлено: lenozzy від 27 Січень 2014, 19:03:45
Да, это тот же 3-этажный дом на 51 квартиру
Назва: Re: Проектирование наружных сетей электроснабжения жилого дома
Відправлено: lenozzy від 27 Січень 2014, 19:16:25
grossel, мне такое очень аж подойдет, единственный вопрос - КТП идет комплектно со счетчиком или можно заказывать без него? У меня во ВРУ уже стоит счетчик.

И еще неимоверно благодарна за помощь!!! :)

Моя почта:
lenozzy@rambler.ru
Назва: Re: Проектирование наружных сетей электроснабжения жилого дома
Відправлено: grossel від 27 Січень 2014, 19:32:53
 Нет, заказывать счетчик не обязательно, комплектация идет согласно опросного листа.
Назва: Re: Проектирование наружных сетей электроснабжения жилого дома
Відправлено: Лидер Электрик від 05 Лютий 2014, 14:26:04
Для данного случая можем предложить КТПк-100/6/0,4, нашего производства, тупиковую с кабельным вводом.

При необходимости, можем просчитать стоимость для составления сметы.
Назва: Re: Проектирование наружных сетей электроснабжения жилого дома
Відправлено: grossel від 05 Лютий 2014, 14:38:42
 Спасибо.