Назва: Категорія надійності електропостачння виробничих приміщень
Відправлено: Дядя від 22 Січень 2014, 14:38:32
Зокрема цікавить категорія надійності електропостачання складу продуктів, а також виробництва по обсмажуванню кави
Назва: Re: Категорія надійності електропостачння виробничих приміщень
Відправлено: Дядя від 22 Січень 2014, 15:53:41
Може хто знає який нормативний документ регламентує категорійність електропостачання промислових підприємств
Назва: Re: Категорія надійності електропостачння виробничих приміщень
Відправлено: Сугор від 22 Січень 2014, 16:09:52
Дядя, ищи отраслевые стандарты, если это небольшое производство, то вполне может быть и 3-я
Назва: Re: Категорія надійності електропостачння виробничих приміщень
Відправлено: Дядя від 22 Січень 2014, 16:19:02
Перед тим як підняти тему на форумі шукав але чи то погано шукав чи то не там шукав результат 0. Виготовлення і розфасовка кави то як неяк специфіка для мене. Думав шо існує якийсь загальний документ для промисловості
Назва: Re: Категорія надійності електропостачння виробничих приміщень
Відправлено: Бригадир від 22 Січень 2014, 16:56:06
цікавить категорія надійності електропостачання складу продуктів
Холодильники - 1 (генератор).
, а також виробництва по обсмажуванню кави
Если технологи могут прервать процесс, то хватит 2-й, а то и 3-й.
Назва: Re: Категорія надійності електропостачння виробничих приміщень
Відправлено: Дядя від 22 Січень 2014, 17:12:09
Про холодильники знаю, склад не один проектував і виробництво не одне проектував. І категорії отак зі стелі приймав і проходило, і змонтовано і працює. А от де то написано про категорії ІІ або ІІІ. Наприклад для підриємств мясопереробки є  ВНТП-АПК-23.06 і там чітко написано ІІ категорія, і про коефіцієнти попиту і тд. А чи є щось по виробництву кави? 
Назва: Re: Категорія надійності електропостачння виробничих приміщень
Відправлено: Дядя від 22 Січень 2014, 17:14:41
Згідно якого документа визначається категорія надійності виробництва якщо нема відомчої норми
Назва: Re: Категорія надійності електропостачння виробничих приміщень
Відправлено: Бригадир від 22 Січень 2014, 17:36:46
А чи є щось по виробництву кави? 
Это вопрос в Бразилию. :D
Назва: Re: Категорія надійності електропостачння виробничих приміщень
Відправлено: Дядя від 22 Січень 2014, 17:39:32
Згідно якого документа визначається категорія надійності виробництва якщо нема відомчої норми
А хоть на на этот вопрос в нашей стране можна найти ответ :slap:
Назва: Re: Категорія надійності електропостачння виробничих приміщень
Відправлено: 3oloS від 22 Січень 2014, 21:48:44
ВНТП 36-92 НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕКОНЦЕНТРАТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  (http://tnu.podelise.ru/docs/index-264169.html)
5.12.1. Проектирование электроустановок предприятий пищеконцентратной промышленности должно производиться согласно "Правилам устройства электроустановок" (ПУЭ), СН 174-75, СН 357-77, РД 34.21.122-87, ГОСТ 21.613-88, ГОСТ 21.608-84, ГОСТ 21.607-82.
5.12.4. По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники производственных участков концентратного производства относятся к I, II и III категориям, в основном к II и III категориям.
К I категории относятся электродвигатели насосов пожаротушения и противопожарного водопровода, станции пожарной сигнализации и АТС, охранная сигнализация, аварийная и противодымная вентиляция.
Ко II категории, как правило, - электроприемники подготовительных отделений, основных технологических линий, холодильных установок, воздушных компрессорных, основного оборудования котельных, водопроводных и канализационных насосных станций.
К III категории относятся электроприемники остального производственного оборудования, складских, вспомогательных цехов и отделений.