Ситуация:
Есть участок который надо осветить, когда недостаточная освещенность на нем (200Лк), и выключить когда эта освещенность больше.
(освещенность не всегда зависит от солнечного освещения)
Т.е. естественная освещенность меньше 200 Лк - включаем освещение. Естественная освещенность - больше 200Лк - выключаем освещение.
Но ведь когда включаем освещение, освещенность ставится больше 200Лк и оно должно выключится.
Таймеры или датчики движения заказчик не хочет.
Существуют ли методы решения следующей задачи?
Как по мне нет, но может я не в курсе чего-то.
Назва: Re: Управление освещением от уровня освещенности
Відправлено: Yurik від 20 Січень 2014, 11:25:41
andery, можно установить датчик освещенности в месте, куда не будет светить ваше искусственное освещение.
Назва: Re: Управление освещением от уровня освещенности
Відправлено: andery від 20 Січень 2014, 11:30:12
Yurik, ну вот например, есть стол, именно на столе должно быть 200 Лк.
Вот куда мне нужно установить датчик как не на стол или рядом? Но ведь всюду на него будет попадать свет от светильников.
Назва: Re: Управление освещением от уровня освещенности
Відправлено: Yurik від 20 Січень 2014, 11:38:51
andery, можно расставить и направить светильники так, чтобы какое-то место стола, осталось не освещено. Или как вариант, установить датчик света выше светильника, но, чтобы на него попадало естественно освещение. Если же брать за пример стол, то освещенность стола и верхней части светильника будут одинаковые. Но лучше все таки расписать задачку полностью, может там паркинг какой нибудь или туннель, тогда это сложнее
Назва: Re: Управление освещением от уровня освещенности
Відправлено: Алексей Серов від 20 Січень 2014, 12:36:34
Для ваших задач необходим потолочный датчик присутствия. В нем встроен датчик освещенности. У Legrand есть датчик 48899(по ценам 2013 года - 774 грн с НДС). http://www.admin.legrandoc.com/files/documents/LE02802AA.pdf (http://www.admin.legrandoc.com/files/documents/LE02802AA.pdf)
Там можно выставить регулировку по уровню освещенности, например 200Люкс. При освещенности меньше 200Люкс, датчик будет срабатывать на движение и пока человек находится в зоне действия датчика свет не погаснет. Также можно выставить время задержки на отключение света после выхода с зоны обнаружения человека.
Назва: Re: Управление освещением от уровня освещенности
Відправлено: grossel від 20 Січень 2014, 15:41:52
 В "Решениях для жилых и комерческих зданий Finder" есть интересные схемы управления освещением.
Назва: Re: Управление освещением от уровня освещенности
Відправлено: sever-06 від 24 Січень 2014, 19:52:54
Т.к. Вы планируете измерять естественную освещенность, значит необходимо установить датчик в такое место где он будет ее измерять (или рядом), не затрагивая освещенности создаваемой Вашими светильниками. Заказчик должен понять.
Или как вариант использовать диммирование, которое будет подгонять освещенность к 200лк. Но это уже доп. расходы со всеми вытекающими.