Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: airat_29 від 20 Січень 2014, 07:47:35

Назва: пересечение вл с подземными коммуникациями
Відправлено: airat_29 від 20 Січень 2014, 07:47:35
Скажите, пожалуйста, а необходимо ли закладывать анкерные опоры при пересечение вл с подземными коммуникациями (например газовая труба на глубине 1 м в земле). Когда газ проходит по воздуху, всегда закладываю анкерные опоры при переходе. а необходимо ли в ситуации с подземными коммуникациями???
Назва: Re: пересечение вл с подземными коммуникациями
Відправлено: Yurik від 20 Січень 2014, 14:56:48
airat_29, а зачем? Причем здесь пересечение с коммуникациями? Главное назначение анкерной опоры - натяжение провода. Если допустимый провис может быть получен промежуточной опорой, то зачем ставить анкер.
Назва: Re: пересечение вл с подземными коммуникациями
Відправлено: airat_29 від 23 Січень 2014, 12:58:31
спасибо
Назва: Re: пересечение вл с подземными коммуникациями
Відправлено: Елена.Ш від 23 Січень 2014, 16:29:30
При пересечении, сближении и параллельном следовании от заземлителя или подземной части (фундаментов) опор до подземного газопровода, выдержите габарит. Для ВЛ до 20кВ - 5м. ПУЭ таб.2.5.51.