Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: andery від 06 Січень 2014, 12:10:43
-
Проектирую частный жилой дом площадью 1500 м.кв.
Басейн, сауна, баня, прачечная, вентиляция, кондиционирование, электроплиты и т.д.
Отопление - газовая котельная.
Как правильно посчитать расчетную мощность. Установочную мощность посчитать не проблема.
Проектировал подобные дома, получались следующие значения:
1) 1000 м.кв. Руст=110кВт, Рр=65кВт
2) 2500 м.кв. Руст=165кВт, Рр=80кВт
Коеф. спроса брал с ДБН + на вскидку.
Кто сталкивался с подобным? Кто как считает? А может кто знает сколько реально потребляют уже построенные подобные дома?
У шнайдера в методичке Выпуск № 11 Проектирование электроустановок квартир с улучшенной планировкой и коттеджей (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1890) расчетная мощность на коттедж 600 м.кв. - 62-74кВт. Как по мне, этот показатель завышен.
Заранее благодарен.
-
Андрей! Чем Вас не устраивают п. 3.7 и 3.8, приложение Д ДБН В.2.5-23:2010 ?
-
Аспект, спасибо.
Что-то вообще упустил этот пункт и приложение.
-
А почему 3 вид ограничен 600м.кв..
Получается, что дома с большей площадью расчетную мощность нельзя рассчитывать по ДБН В.2.5-23:2010?
-
А почему 3 вид ограничен 600м.кв..
Получается, что дома с большей площадью расчетную мощность нельзя рассчитывать по ДБН В.2.5-23:2010?
читай далі. п.3.7 Для жител 3-го виду рівень електрифікації не має обмежень, визначається замовником і може...
-
читай далі. п.3.7 Для жител 3-го виду рівень електрифікації не має обмежень, визначається замовником і може...
Так даный дом не относится к третему виду, так как по определению, к 3 виду жилья относится жилье с площадью до 600 м.кв., а у нас больше.
3 – житла (квартири) в котеджах, будинках, споруджених чи споруджуваних із розрахунку, як правило, на одну родину із загальною площею від 150 м2 до 600 м2 включно та заявленим замовником високим рівнем комфортності, що відповідає встановленій потужності електроприймачів від 60 кВт до 140 кВт включно.
-
andery не знаю насколько поможет может прикинуть как для квартир повышенной комфортности (приложение 6.2) есть такой документ утратил свою силу но может сгодится как-то пользовался вопросов не было hmmmm
-
Был дом поменьше с подобными потребителями может пригодится
-
andery не знаю насколько поможет может прикинуть как для квартир повышенной комфортности (приложение 6.2) есть такой документ утратил свою силу но может сгодится как-то пользовался вопросов не было hmmmm
РМ-2696 Действовал до введения СП 31-110-2003 и увы, для Украины он не годится наверно как аргумент.