Відправлено: Александр Иванович від 06 Січень 2014, 09:06:08
Добрый день! Подскажите есть ли необходимость устанавливать датчики под подвесным потолком склада если материал стропил и подвесного потолка металл, крыша перекрыта листами металлопрофиля утеплитель минеральная вата?
Назва: Re: датчики под подвесным потолком
Відправлено: griffel від 06 Січень 2014, 21:03:16
Александр Иванович, тема за потолочных датчиков обсуждалась уже тут. В нормах чётко описаны условия. Сначала там описаны размеры пространства, о которых вы в своём вопросе умалчивает. Почитайте дбн, там много интересного.
Назва: Re: датчики под подвесным потолком
Відправлено: rga від 02 Березень 2014, 00:07:30
Все есть в ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009, п.А.5.3.8 g)-l)