Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: plotpik від 05 Січень 2014, 19:39:58
-
Всех с наступающими и прошедшими праздниками
Возник следующий вопрос : в электрощитовой необходимо установить н/в щит 0,4ксостоящий из панелей с
выкатными выключателями. Расстояние между фасадами панелей получается 1500мм. Такой вариант размещения
допустим?
-
Я думаю, да. С принятием ТКП-339 2011 (вместо ПУЭ) в Беларуси действуют аналогичные нашим украинским нормам требования по установке распределительных устройств в электропомещениях согласно п.6.1.6.1. Установку закрытых распредщитов с выдвижными устройствами можно рассматривать как возможность выполнения требования п.6.1.6.1. подпунктов 1) и 2), тоесть обеспечение расстояния ширины коридора обслуживания при выдвинутом устройстве, при напряжении до 660В.
-
Я думаю, да. С принятием ТКП-339 2011 (вместо ПУЭ) в Беларуси действуют аналогичные нашим украинским нормам требования по установке распределительных устройств в электропомещениях согласно п.6.1.6.1. Установку закрытых распредщитов с выдвижными устройствами можно рассматривать как возможность выполнения требования п.6.1.6.1. подпунктов 1) и 2), тоесть обеспечение расстояния ширины коридора обслуживания при выдвинутом устройстве, при напряжении до 660В.
Меня в данном случае волнует, что выключатели выкатные, то есть если их выкатят, то расстояние до фасада противоположного шкафа будет менее, чем 0,8м
-
Какой хоть щит 0,4 кВ и какие его размеры? Если обычные ЩО, то максимальная глубина его 800 мм, тоесть если есть выкатная часть то не более 700 мм и расстояния 1500 мм будет достаточно. Если это щит 0,4кВ КТП с выкатными ячейками, то может и мало будет 1500 мм. Нужно знать размеры щита и в первую очередь хотя бы его глубину.
-
Какой хоть щит 0,4 кВ и какие его размеры? Если обычные ЩО, то максимальная глубина его 800 мм, тоесть если есть выкатная часть то не более 700 мм и расстояния 1500 мм будет достаточно. Если это щит 0,4кВ КТП с выкатными ячейками, то может и мало будет 1500 мм. Нужно знать размеры щита и в первую очередь хотя бы его глубину.
Глубина щита-600мм
-
Если 600 мм, то выдвижня часть не более 500мм (с учетом конструкции изоляторов, ошиновки и втычных контактов). Так, что расстояния 1500мм коридора обслуживания для закрытых щитов 0,4 кВ, с ссылкой на ТКП-339 2011, будет достаточно.