Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: КОНЕЦ ТЬМЫ від 02 Січень 2014, 14:29:00
-
По ДБН-56, пункт 6.2.21 ручные извещатели "слід... запезпечувати штучним освітленням та світловими показчиками згідно з ДСТУ ISO 6309".
Вопрос:1) норма на освещенность, ранее была 10 лк,
2) в соответствии с какими нормами устанавливать світлові показчики, так как ДСТУ ISO 6309 -устанавливает требования по форме и цвету(коліру) знаків безпеки.
-
ДБН В.2.5-28-2006, "Аварійне (безпеки і евакуаційне), охоронне і чергове освітлення" (начиная с п.4.72)
-
rga,Спасибо за информацию.
-
Кроме того, есть еще в НАПБ А.01.003- 2009 "ПРАВИЛА улаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах" пункт 4.1.6:
....Крім того, на шляхах евакуації повинні встановлюватись знаки безпеки, які відповідають ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір". Зазначені знаки повинні бути світловими або несвітловими за умови, що знак освітлюється світильниками аварійного освітлення.
-
Есть. И замечания по наклейкам уже приходят.
-
Так как "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих", а указанные пункты выписаны нечетко, принимаю так:
- в зданиях устанавливаю указательные знаки (наклейки) по ДСТУ ISO 6309, как было раньше;
- для наружных извещателей - световые указатели в соответствии с п 6.2.21 ДБН-56. а также НАПБ А.01.003- 2009, пункт 4.1.6 ....Крім того, на шляхах евакуації повинні встановлюватись знаки безпеки, які відповідають ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір". Зазначені знаки повинні бути світловими або несвітловими за умови, що знак освітлюється світильниками аварійного освітлення.