Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Dmitrik від 30 Грудень 2013, 16:28:56
-
На каком расстоянии можно разместить КТП от забора по которому проложен газопровод низкого давления? Спасибо
-
Согласно п.5 ПОЕМ охранная зона ТП размещается на расстоянии 3м от ограды или сооружения.
Согласно п.4.5.12 НПАОП 40.1-1.32-01 "..Зоны возле трубопроводов горючих газов, ЛВЖ не являются взрывоопасными, за исключением зон класса 2 в пределах 3м по горизонтали и вертикали от запорной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов", расстояние до которых выбирается согласно табл.4.11 с учетом п.4.7.8 и примечаний 1,2 к табл.4.11, как расстояние от внешних взрывоопасных установок с легкими газами до закрытых ТП с уменьшением расстояния, но не менее 9 м согласно СНиП II-89.
-
Расстояние от газопровода до различных зданий и сооружений регламентируется ДБН В.2.5-20-2001 табл. 6.
Согласно табл. 6. ДБН В.2.5-20-2001, если у Вас нет открытого распреде-лительного устройства и открытой подстанции - расстояние не регламентируется.
-
Расстояние от газопровода до различных зданий и сооружений регламентируется ДБН В.2.5-20-2001 табл. 6.
Согласно табл. 6. ДБН В.2.5-20-2001, если у Вас нет открытого распреде-лительного устройства и открытой подстанции - расстояние не регламентируется.
Читайте внимательно ДБН по газоснабжению на который вы ссылаетесь, в нем дается ссылка на ПУЭ, если нет требований ведомственных норм. Согласно табл. 6. ДБН В.2.5-20-2001 графа 1, даже расстояние от газопровода до производственных зданий регламентируется 5 метрами.
-
Согласно табл. 6. ДБН В.2.5-20-2001 графа 1, даже расстояние от газопровода до производственных зданий регламентируется 5 метрами.
Така відстань регламентується до будівель категорій А і Б , для категорій В, Г і Д (п.2 таблиці) ця відстань не регламентується за винятком газопроводів високого тиску . Трансформаторна підстанція не відноситься до категорій А або Б , отже відстань не регламентується , якщо на даному газопроводі в цьому місці + 3 м відсутня запірна арматура .
-
Така відстань регламентується до будівель категорій А і Б , для категорій В, Г і Д (п.2 таблиці) ця відстань не регламентується за винятком газопроводів високого тиску . Трансформаторна підстанція не відноситься до категорій А або Б , отже відстань не регламентується , якщо на даному газопроводі в цьому місці + 3 м відсутня запірна арматура .
Згоден.
grossel
« : 30 Декабря 2013, 20:17:13 pm »
Согласно п.5 ПОЕМ охранная зона ТП размещается на расстоянии 3м от ограды или сооружения.
Согласно п.4.5.12 НПАОП 40.1-1.32-01 "..Зоны возле трубопроводов горючих газов, ЛВЖ не являются взрывоопасными, за исключением зон класса 2 в пределах 3м по горизонтали и вертикали от запорной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов", расстояние до которых выбирается согласно табл.4.11 с учетом п.4.7.8 и примечаний 1,2 к табл.4.11, как расстояние от внешних взрывоопасных установок с легкими газами до закрытых ТП с уменьшением расстояния, но не менее 9 м согласно СНиП II-89.
-
но не менее 9 м согласно СНиП II-89
Це російський норматив . У Dmitrik, в прфілі український прапорець .
-
но не менее 9 м согласно СНиП II-89
Це російський норматив . У Dmitrik, в прфілі український прапорець .
Ні, ця вимога випливає з п.4.7.8. НПАОП 40.1-1.32-01 (українського розділу ПУЕ-11).
-
Ні, ця вимога випливає з п.4.7.8. НПАОП 40.1-1.32-01 (українського розділу ПУЕ-11).
Согласно п.4.1.1. Данный раздел Правил распространяется на все виды электроустановок, размещенных во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений: стационарные, временные, переносные и передвижные. Эти электроустановки должны отвечать также требованиям разделов 1-6 ПУЭ в той мере, в какой они не изменены данным разделом.
К какой взрывоопасной зоне Вы относите трубопровод?
-
Смотрите выше по теме: Согласно п.4.5.12 НПАОП 40.1-1.32-01 "..Зоны возле трубопроводов горючих газов, ЛВЖ не являются взрывоопасными, за исключением зон класса 2 в пределах 3м по горизонтали и вертикали от запорной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов".
Читайте п.4.7.8. НПАОП 40.1-1.32-01, смотрите весь текст по теме и тогда вы не будете ссылаться на п.4.1.1., потому-что никто не ставит под сомнения содержание п.4.1.1.
-
Читайте п.4.7.8. НПАОП 40.1-1.32-01, смотрите весь текст по теме и тогда вы не будете ссылаться на п.4.1.1., потому-что никто не ставит под сомнения содержание п.4.1.1.
Согласен, читал бегло, чтото не дочитал. А к чему Вы написали следующее:
Согласно п.5 ПОЕМ охранная зона ТП размещается на расстоянии 3м от ограды или сооружения.
-
Потому-что согласно п.5 "Правил охорони електричних мереж" утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 04.03.1997г. №209, охранная зона ТП, РП, эл.устройств устанавливается по их по их периметру-на расстоянии 3 м от ограды или сооружения.
-
Потому-что согласно п.5 "Правил охорони електричних мереж" утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 04.03.1997г. №209, охранная зона ТП, РП, эл.устройств устанавливается по их по их периметру-на расстоянии 3 м от ограды или сооружения.
И как єто позиционирует с "Тема: Расстояние от КТП до газопровода на заборе"?
-
Потому-что согласно п.5 "Правил охорони електричних мереж" утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 04.03.1997г. №209, охранная зона ТП, РП, эл.устройств устанавливается по их по их периметру-на расстоянии 3 м от ограды или сооружения.
И как єто позиционирует с "Тема: Расстояние от КТП до газопровода на заборе"?
Это позиционирует с тем, что в охранной зоне вы без согласования не можете выполнять работы по монтажу каких-либо сетей. Даже если это обычные трубопроводы, не создающие взрывоопасные зоны.