Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: erika24 від 29 Грудень 2013, 18:45:05

Назва: Как тут выполнено ответвление
Відправлено: erika24 від 29 Грудень 2013, 18:45:05
Имею такую съемку показано ответвление ВЛ-10кВ, запутался и не могу понять как пересекаются провода второй цепи? Форумчане подскажите мозги плавятся, может у кого есть фотки какие-то другие материалы как это реализовывается. :slap:
Назва: Re: Как тут выполнено ответвление
Відправлено: Yurik від 30 Грудень 2013, 09:14:05
erika24, левая опора может идти на повышенных траверсах, соответственно, её провода будут располагаться  выше, чем провода на правой опоре.
Назва: Re: Как тут выполнено ответвление
Відправлено: grossel від 30 Грудень 2013, 09:52:15
Или наоборот. Какое хоть напряжение 1 и 2 линий?
Назва: Re: Как тут выполнено ответвление
Відправлено: Yurik від 30 Грудень 2013, 09:56:10
grossel,
Имею такую съемку показано ответвление ВЛ-10кВ
Назва: Re: Как тут выполнено ответвление
Відправлено: grossel від 30 Грудень 2013, 10:11:04
Обе линии  10 кВ?
Назва: Re: Как тут выполнено ответвление
Відправлено: Yurik від 30 Грудень 2013, 10:20:07
grossel, я конечно не ТС, но судя по тому, что написано и по условным обозначениям, таки да, обе ВЛ-10кВ. Я могу даже предположить, что идет совместный подвес ВЛ-10кВ на опорах, а в месте ответвления поставлены отдельные опоры для каждой ВЛ
Назва: Re: Как тут выполнено ответвление
Відправлено: grossel від 30 Грудень 2013, 10:30:59
Может быть.
Назва: Re: Как тут выполнено ответвление
Відправлено: erika24 від 30 Грудень 2013, 12:28:49
да нет ответвление нарисовал генпланист по своему разумению по ТУ от облэнерго, высоты опор неизвестны, скорее равные, ВЛ-10кВ :slap:
Назва: Re: Как тут выполнено ответвление
Відправлено: sportal від 30 Грудень 2013, 12:37:43
Имею такую съемку показано ответвление ВЛ-10кВ, запутался и не могу понять как пересекаются провода второй цепи? Форумчане подскажите мозги плавятся, может у кого есть фотки какие-то другие материалы как это реализовывается
Съемкой эту почеркушку назвать нельзя, на ней нет отметок, поэтому нужно выезжать на место и проверить это место по ресовской схеме ПЛ-10 кВ
Назва: Re: Как тут выполнено ответвление
Відправлено: sashkoMTM від 30 Грудень 2013, 12:39:38
нужно выезжать на место
зробити фото і виложити на форумі   :)
Назва: Re: Как тут выполнено ответвление
Відправлено: erika24 від 31 Грудень 2013, 02:07:28
так это понятно просто хотелось услышать какие правильные варианты ответвления при таком  случае :-[
Назва: Re: Как тут выполнено ответвление
Відправлено: sashkoMTM від 31 Грудень 2013, 07:50:50
варианты ответвления

http://eom.com.ua/index.php?topic=15285.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=15285.0)
Назва: Re: Как тут выполнено ответвление
Відправлено: erika24 від 31 Грудень 2013, 11:03:39
[url]http://eom.com.ua/index.php?topic=15285.0[/url]

да видел но интересуюсь как проходит пересечение одной линии другой, может дополнительно опору ставят или заменяют существующую для увеличение расстояния по вертикали, не укладывается в голову Blink :wacko:, вот бы в живую увидеть :-[
Назва: Re: Как тут выполнено ответвление
Відправлено: grossel від 31 Грудень 2013, 11:18:33
да нет ответвление нарисовал генпланист по своему разумению по ТУ от облэнерго, высоты опор неизвестны, скорее равные, ВЛ-10кВ :slap:
Значит пусть генпланист на месте выполнит съемку с указанием отметок, в том числе и до проводов в точке пересечения. Если есть только одна линия 10 кВ и вам необходимо запроектировать еще одну, с пересечением существующей ВЛ-10кВ, то все равно неоходима съемка с указанием отметок опор на плане и отметок проводов в точке пересечения. Для того чтобы выбрать переходную опору и сделать расчеты если нужно, по расстоянию между проводами в точке пересечения, в том числе при обрыве провода в смежном пролете пересекающей линии.
Назва: Re: Как тут выполнено ответвление
Відправлено: erika24 від 03 Січень 2014, 10:30:37
Если есть только одна линия 10 кВ и вам необходимо запроектировать еще одну
Вы не читали выше, вопрос в том как обычно пересекают линии одна другую при ответвлении(как делается ответвление понятно)
Назва: Re: Как тут выполнено ответвление
Відправлено: Yurik від 08 Січень 2014, 09:07:13
erika24, первый вариант предпочтителен, т.к. при ремонтных работах на левой опоре, достаточно будет погасить только одну линию. При втором варианте надо будет гасить две линии.