Уважаемые господа нужен совет.
Между двумя зданиями требуется проложить в воздухе кабель расстояние между зданиями 52м. (L, N, PE)
1)Трёх жильным кабелем 10мм2 на тросе с установкой на опоры. (желание заказчика)
2)СИП 4х16мм2 с установкой на опоры. Требуется 3 жилы как быть с 4.
-
Доброго времени суток.
Уточните плз.) совет нужен из области монтажа, или проектирования? а то неясно в чем вопрос-то? :)
-
1) Трёх жильным кабелем 10мм2 на тросе с установкой на опоры. (желание заказчика)
Вариант допустимый, но не желательный, зачастую сложный в согласовании. Крепить кабель к тросу нужно через каждые 350-500 мм. Пролет крепления каната не более 30 м.
2)СИП 4х16мм2 с установкой на опоры. Требуется 3 жилы как быть с 4.
Вариант гораздо лучше, надежнее, проще при согласовании, но дороже. Четвертую жилу можно запараллелить на L, увеличив токи КЗ и улучшив время срабатывания защиты ;)
-
Абсолютно согласен с PrepsuPatha. Можно, но лучше и без проблем СИП.
-
Большое всем спасибо.
-
День добрый, подскажите пожалуйста,
требуется увеличение мощности на объекте с 70 до 130 кВт,
возможно ли подключение ПАРАЛЛЕЛЬНО кабеля большего сечения или такого же сечения как уже смонтирован??
СПАСИБО.
-
требуется увеличение мощности на объекте с 70 до 130 кВт
Дешевле будет такого же сечения как уже смонтирован
при условии выполнения условия допустимого тока и нормируемого падения напряжения .