Назва: Прокладка кабелей в воздухе на тросах.
Відправлено: t_sergius від 27 Грудень 2013, 18:13:31
Уважаемые господа нужен совет. 
 Между двумя зданиями  требуется проложить в воздухе  кабель расстояние между зданиями  52м.  (L, N, PE)
1)Трёх  жильным кабелем  10мм2 на  тросе с установкой на опоры.  (желание заказчика)
2)СИП  4х16мм2 с установкой на опоры.  Требуется 3 жилы как быть с 4.
Назва: Re: Прокладка кабелей в воздухе на тросах.
Відправлено: Запорожец від 28 Грудень 2013, 05:51:33
Доброго времени суток.
Уточните плз.) совет нужен из области монтажа, или проектирования?  а то неясно в чем вопрос-то?  :)
Назва: Re: Прокладка кабелей в воздухе на тросах.
Відправлено: PrepsuPatha від 28 Грудень 2013, 10:02:54
1) Трёх жильным кабелем 10мм2 на  тросе с установкой на опоры.  (желание заказчика)
Вариант допустимый, но не желательный, зачастую сложный в согласовании. Крепить кабель к тросу нужно через каждые 350-500 мм. Пролет крепления каната не более 30 м.

2)СИП  4х16мм2 с установкой на опоры.  Требуется 3 жилы как быть с 4.

Вариант гораздо лучше, надежнее, проще при согласовании, но дороже. Четвертую жилу можно запараллелить на L, увеличив токи КЗ и улучшив время срабатывания защиты  ;)
Назва: Re: Прокладка кабелей в воздухе на тросах.
Відправлено: grossel від 28 Грудень 2013, 11:47:42
 Абсолютно согласен с PrepsuPatha. Можно, но лучше и без проблем СИП.
Назва: Re: Прокладка кабелей в воздухе на тросах.
Відправлено: t_sergius від 29 Грудень 2013, 15:30:18
Большое всем спасибо.
Назва: Re: Прокладка кабелей в воздухе на тросах.
Відправлено: aleksb-71 від 03 Лютий 2014, 06:31:13
День добрый, подскажите пожалуйста,
требуется увеличение мощности на объекте с 70 до 130 кВт,
 возможно ли подключение ПАРАЛЛЕЛЬНО кабеля  большего сечения или такого же сечения как уже смонтирован??
СПАСИБО.
Назва: Re: Прокладка кабелей в воздухе на тросах.
Відправлено: Roman3R від 03 Лютий 2014, 07:20:17
требуется увеличение мощности на объекте с 70 до 130 кВт
Дешевле  будет
такого же сечения как уже смонтирован
при условии выполнения условия допустимого тока и нормируемого падения напряжения .