Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: Roman від 26 Грудень 2013, 14:13:58

Назва: СПД-3 у шлейфі 12В
Відправлено: Roman від 26 Грудень 2013, 14:13:58
З досвіду роботи може хто-небудь підкаже, як працюють сповіщувачі СПД-3 (Артон) з діапазоном живлення 10-30В у шлейфах 12В?
Назва: Re: СПД-3 у шлейфі 12В
Відправлено: bvv від 28 Грудень 2013, 20:02:24
Уважаемый  Roman!
Диапазон напряжений 10-30 В заведомо перекрывает такую величину как 12 В.
Однако наличие в ППКП питающего напряжения 12 В, вовсе не означает. что напряжение будет действительно стабильным во всех режимах работы ППКП, особенно при пропадании сетевого источника питания.
По этому ваш вопрос требует существенного уточнения с переходом на конкретные наименования ППКП.
И ставить его нужно в первую очередь в техподдержку производителя ППКП. Ведь реально может оказаться , что в ШС при переходе на резервный источник питания может оказаться напряжение 8 B и меньше...