Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: andery від 25 Грудень 2013, 11:45:05
-
Получил замечания от облэнерго,
"Не определены места опломбирования общих и этажных щитов".
Этажный щит - стандартные на 2-3 счетчика, пред счетчиком автомат, после счетчика линия уходит к квартирному щитку.
Где нужно пломбировать этажный щит?
Заранее благодарен.
-
В щите должны быть либо две двери, либо внутренняя крышка-панель, которая и пломбируется, а ещё пломбируется отделение "стояка".
-
В щите должны быть либо две двери, либо внутренняя крышка-панель, которая и пломбируется, а ещё пломбируется отделение "стояка".
А как в проекте это указывается?
-
А как в проекте это указывается?
можно как-то так указать:
-
nocibur, спасибо, да не очень хотелось щит этажный вычерчивать с счетчиками.
Да и этих щитов с счетчиками - штук 15.
-
щит какой фирмы? Была похожая ситуация, решился вопрос "на пальцах". В щите комплектно есть кожухи которые надеваются на отходящие автоматы, они имеют специальные ушки для пломбировки. Кабельный канал (стояк) не пломбировали