Здравствуйте! Есть вот такая структурная схема построения АСКУЭ. Есть вопрос по подключению счетчиков 10 кВ к ТС-485. Можно ли счетчики каждой секции шин 10 кВ обвязать отдельной магистралью витой пары и завести на разветвитель интерфейсов RS-485 ( получается 4 выхода) и уже с одного входа RS-485 завести на ТС-485? Это получается параллельное соединения, могут они так функционировать или нужно последовательно обвязывать все 4 секции? Спасибо!
-
Вообще то не вижу проблемы
-
(http://radikal.ua/data/upload/69fda/49112/bba394b814.jpg)
теперь думаю - тс-485 будет корректно выполнять свои функции или могут возникнуть проблемы...
-
Всё верно с указанной выше схемой я 100% согласен.
Обратите внимание , на за парелеленой ветке имеются еще парелеленные ветки. получается своеобразная иерархия паралелей .
У Вас же ветки отдельно запаралелены и идут прям на МОКСУ .
Только на конце и в начале надо согласовать
-
Да, спасибо, этого я не заметил! Набросал схемку, посмотрите пожалуйста, правильно ли я понял?
-
Всё верно , но на линии придётся установить согласовывающие резисторы.
В начале провода и Последнего счётчика
-
Спасибо, Вам большое! А если расстояние до первого счетчика меньше 8-ми метров, все равно лучше поставить резисторы?
-
Честно , у меня работало при 15 метрах без резисторов.
Но всё таки лучше поставить
-
Всё верно , но на линии придётся установить согласовывающие резисторы.
В начале провода и возле первого счётчика
А почему возле первого счетчика? Везде на схемах в начале и в конце линии?
-
А почему возле первого счетчика? Везде на схемах в начале и в конце линии?
Простите , машинальная ошибка "Последнего счётчика"
-
Спасибо, Вам, большое за помощь. Назрел еще один вопрос, может Вы подскажите? Организовывается два канала связи: одни через RS-485, а другой через RS-232. Для 232 го интерфейса ставится преобразователь на 485-й. Пересмотрел кучу преобразователей и везде присутствует внешнее питание преобразователя 5-12 В. Получается мне нужно все эти преобразователи запитывать от внешнего источника или они могут питаться от rs-232 счетчика? И если внешнее питание, то получается, что передача данных и питание гальванически развязаны, а если от rs-232, то нет?
-
Питание надо использовать внешнее.Как правило, 97% производителей используют гальваническую развязку.
-
Кто работает с АСЕ PILOT под Win7?.
64 бита поддерживает?.
-
Поддерживает и 64 бита
-
Встречный вопрос , покупали лицензию на ACE Pilot?
Или Еделштейн подарил !.
Сколько сейчас стоит для одного клиента (компьютера)?