Здраствуйте! Подскажите, пожайлуста, конструкцию фундамента КТП, как расположить блоки ФСБ?
-
Я предлагаю установку КТП на блоки ФБС для пучистых, слабонесущих грунтов-вариант 1. А для нормальных вариант 2-без без нижних блоков ФБС. Чертеж набросал по-быстрому, необходимо выполнить реальный план установки КТП с деталировкой, а не схему размещения блоков. Успехов.
-
В принципе при нормальной несущей способности грунтов, фундаменты без заглубления и установку КТП можно выполнять на лежнях.
-
При временном электроснабжении строительства пишем о снятии растительного слоя грунта и установке блоков с последующим демонтажем. При постоянном электроснабжении применяю эти два варианта. Конструктор говорил, что вариант с приготовлением бетона по месту дешевле.
-
Здраствуйте! Подскажите, пожайлуста, конструкцию фундамента КТП, как расположить блоки ФСБ?
Под размеры вашего КТП можно использовать эти варианты фундаментов.
-
Под размеры вашего КТП можно использовать эти варианты фундаментов.
Спасибо всем за рекомендации.
Фундаментные блоки ставим как в ОТР.С без заглубления и без бетонной подушки. Необходимо спроектировать проходную КТП-630 с двумя кабельными вводами 10кВ. Монтажный чертеж это все что удалось взять в "Укрэлектроаппарат".
grossel, Вы в ставите 3 ряда блоков вдоль ширины. Я предполагал поставить два ряда вдоль длины как на чертеже. Это не правильно?
-
Почему не правильно? Если это рекомендации завода, то может быть. Хотя я смотрю на ваш установочный чертеж КТП, боковые продольные ребра жесткости нарисованы хлипкими, а вес КТП больше 3 т и сосредоточен в центральной части, где располагаеться трансформатор. Не зря на установочном чертеже это место усилено поперечными швеллерами. Вот исходя из вашего чертежа я и положил 3 ряда блоков поперек, чтобы усилить центральную часть КТП и уменьшить на нее нагрузку. Запорожье для своих КТП мощностью от 400 кВА именно так рекомендует ложить блоки, да и "Укрзахідсільенергопроект" для КТПГС ПАО "Электроаппарат" г.Хмельницкий тоже ложат поперек, не под боковые швеллеры, а под те которые несут трансформатор.
-
Почему не правильно? Если это рекомендации завода, то может быть. Хотя я смотрю на ваш установочный чертеж КТП, боковые продольные ребра жесткости нарисованы хлипкими, а вес КТП больше 3 т и сосредоточен в центральной части, где располагаеться трансформатор. Не зря на установочном чертеже это место усилено поперечными швеллерами. Вот исходя из вашего чертежа я и положил 3 ряда блоков поперек, чтобы усилить центральную часть КТП и уменьшить на нее нагрузку. Запорожье для своих КТП мощностью от 400 кВА именно так рекомендует ложить блоки, да и "Укрзахідсільенергопроект" для КТПГС ПАО "Электроаппарат" г.Хмельницкий тоже ложат поперек, не под боковые швеллеры, а под те которые несут трансформатор.
Чертеж так нарисован, что нельзя с уверенностью назвать нарисованные полоски возле сальников КЛ-10кВ - ребром жесткости. Даже в Вашем чертеже это ребро нужно ставить на край блока чтобы не закрыть сальники.
Наверное лучше все-таки доставать завод.
-
Основна вага в ТП це трансформатор. У нас роблять так: щебнева основа 20см - зверху з/б блоки(блоки виставляють по опорній рамі під трансформатором) - на них кладуть ТП.
У нас так ТП стоять вже 5 років і все гаразд.
-
На заводе сказали достаточно поставить блоки в два ряда по краям вдоль ширины КТП (как в чертеже у grossel, но без средней части)