Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Обговорення "пожежних" норм => Тема розпочата: p23asae від 13 Грудень 2013, 15:03:53
-
В чи Г?
-
В чи Г?
Определяется расчетом по НАПБ Б.03.002-2007
-
В чи Г?
Определяется расчетом по НАПБ Б.03.002-2007
Вряд ли вы определитесь по НАПБ Б.03.002-2007. Хотя в помещении техпроцесс происходит с применением откритого пламени и кажется оно должно относиться к категории Г, я бы все-таки отнес его к категории В. Мотивирую это тем, что в нем находяться и в ограниченом количестве храняться горючие материалы (дрова), невзирая на то, что должен быть склад дров.
-
я бы все-таки отнес
Вот поэтому и надо считать.
НАПБ Б.03.002-2007
6.2. Определение категорий помещений следует выполнять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям, которые приведены в таблице 1, от высшей (категория А) к низшей (категория Д).
Считать на В, если не В, то Г.
-
Для понимания: по пож.нагрузке помещение/здание, сооружение отнесено к категории Д, но в данном помещении - сжигают - Г.
То есть при разсчёте последовательность: А-Б-В-Д. В помещении с категорией В устраивать сжигание - низзя.
Хочешь сжигать - будь любезен приведи в соотвествие...
Так завещал Константин Петрович, да и по логике - категория В - пожароопасная, и сжигать топливо? Нонсенс, не так ли?
-
Хочешь сжигать - будь любезен приведи в соотвествие...
Где написано? Можно, цитату?
-
Где написано? Можно, цитату?
ох, Вы меня вынуждаете поступать - нескромно:
по логике - категория В - пожароопасная, и сжигать топливо? Нонсенс, не так ли?
Ежели не удовлетворяет - на Хэлп, найдите ветку с моим и Константином Петровичем разговором на сию тему. Привожу выдержку:
--------------
sbal, [А если в котельной понавешали всякого "трудногорючего"/"горючего"? И расчет покажет "В", другой вопрос не допустить чтобы "понавешали". Своими глазами видел подобные котельные./RB]
Вы указали на случаи нарушения требований противопожарного режима. Вопрос задан о порядке категорирования помещений согласно НАПБ Б.03.002.
Согласно табл. 1 НАПБ, помещения, в которых горючие газы, жидкости и/или твёрдые вещества сжигаются или утилизируются как топливо, относятся к категории Г, без каких либо расчётов.
А чтобы не навешивали горючее во время эксплуатации, в пруду есть Щуки - государственные инспекторы по пожарному надзору.
С глубоким уважением, разработчик норм, Чеботаев К. П.
PS/ Надо господам, требующим производить расчёт категорий котельных, устроить зачёт по знанию НАПБ Б.03.002.
--------------
После сего разговора, гянул в НАПБ - внимательно, а разчёта Г то нету и стало стыдно за невнимательность.
-
ох, Вы меня вынуждаете поступать - нескромно:
Цитата: sbal от Сегодня в 11:00:42
В смысле, Вы сам себе уже норматив? :D
помещения, в которых горючие газы, жидкости и/или твёрдые вещества сжигаются или утилизируются как топливо, относятся к категории Г, без каких либо расчётов.
Не согласна, даже с автором НАПБ. Указаний на это нет в тексте НАПБ, и в таблице 1 тоже. Зато есть:
6.2. Определение категорий помещений следует выполнять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям, которые приведены в таблице 1, от высшей (категория А) к низшей (категория Д).
Пустое кирпичное помещение с печкой в углу и то же помещение с печкой, заполненное дровами - две разные пожарные нагрузки и две разные категории.
Если нормы (где-то?) запрещают складывать дрова прямо в котельной и котельная может быть ТОЛЬКО пустым помещением (ссылочку не мешало бы), тогда никакой В быть не может. Только Г.
-
В смысле, Вы сам себе уже норматив?
неа - Огонь диктует как и чего читать - правильно.
С Вашим примерчиком всё просто. Ключевое слово сами же употребили складывать
- то бишь нефик склад дров - устраивать в котельной. В данном помещении осуществляется технологический процесс сжигания дров с целью (результат) получения теплоты. Следовательно должен быть разписан сей процесс от и до ;) А именно, со склада транспортируется в оное помещение дрова в количестве (вес) необходимом для загрузки в топку.
Мухи в сторону, котлеты - тож.
Дрова на складе дров.
В котельной - порция дров загружается в топку.
В помещении котельной дрова - в топке.
И нефик бардак в котельной от лени чееческой устраивать.
А теперь - читаем в табличке определение категории Г.
Ну так как, согласная? Только "да или нет" :)
-
Нет
Опять все на пальцах. Где запрещено держать в котельной запас топлива?
В ДГ, например, можно держать запас дизтоплива. Категория при этом меняется.
-
ДГ - в сторону пока, не будем прыгать по Вселённой.
Запас - технологический - можно, в количестве (в кг) согласно разсчёту, дабы не влететь в категорию В в предусмотренном и оснащенном - месте.
Но оно надо - по техн.процессу? Лень - в карман прячем.
-
можно, в количестве (в кг) согласно разсчёту
Я с этого и начала. Делается расчет.
Заканчиваем беспредметный спор.
-
1. я с Вами не спорил
2 безпредметный - отнюдь
Ежели подобные вопросы возникают у людей - значит надобно и предметно разговаривать.
Встрял - дабы показать процесс/ы.
Зачастую за цифрами-разсчётами не видят, не понимают процессов.
Но оно надо - по техн.процессу?
Пропустили? А ведь каждое решение - обосновано должно быть.
Вы докажете на все 100, что пара охапок дров возле печки - НИКОГДА не загорится, ни при каких "звёздах на небе"?
Так шта...