Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Jmen від 11 Грудень 2013, 10:12:18

Назва: Чертеж ячеек КСО 298ЭД
Відправлено: Jmen від 11 Грудень 2013, 10:12:18
Добрые люди, поделитесь чертежом разреза ячейки КСО 298ЭД в формате dwg. В свою очередь готов безвозмездно ;) поделиться чертежами с разрезами на КСО 393М и ЩО 90.
Назва: Re: Чертеж ячеек КСО 298ЭД
Відправлено: Jmen від 12 Грудень 2013, 10:39:54
Эх, пришлось чертить :). Детализация хромает, но, лучше чем ничего.

Замечания?
Назва: Re: Чертеж ячеек КСО 298ЭД
Відправлено: Iv_One від 12 Грудень 2013, 11:11:28
  Jmen, не плохо. Только вот несколько вопросов все-же есть: 1. Расстояние от шины (с ШР на BB/TEL) до металлоконструкции. 2. Как добраться до клеммника на BB/TEL (возможно у Вас есть решение, только я его не представил его себе) )))). Еще по расположению: как по мне слишком оптимистично выглядит ошиновка вводной камеры ЩО-90 (малые зазоры: шина-шина, шина-металлоконструкция).
Назва: Re: Чертеж ячеек КСО 298ЭД
Відправлено: Jmen від 12 Грудень 2013, 11:48:04
Iv_One, 1, 2 - чертил все согласно этого разреза http://www.electrograd.com.ua/img/razmer/11.jpg (http://www.electrograd.com.ua/img/razmer/11.jpg) мог не выдержать расстояния, тяжко с картинки перерисовывать.

3. Вы имеете ввиду разрез 2-2?
Назва: Re: Чертеж ячеек КСО 298ЭД
Відправлено: Iv_One від 12 Грудень 2013, 11:52:56
   Это многое объясняет. Да, 2-2.
Назва: Re: Чертеж ячеек КСО 298ЭД
Відправлено: Jmen від 12 Грудень 2013, 12:02:03
   Это многое объясняет.
Там в файле была приложена картинка оригинал, теперь только понял что скачавшим ее не видно.

Да, 2-2.

Согласен, опускающаяся шина очень близко к одной из шин на изоляторе.
Назва: Re: Чертеж ячеек КСО 298ЭД
Відправлено: Iv_One від 12 Грудень 2013, 12:11:18
Jmen,  картинку увидел. Думаю в процессе изготовления все будет в порядке. Вот еще один момент никак не могу вспомнить: расстояние от пола до шинного моста РУ-10 кВ, по моему должно быть 2,5 м. (у Вас на чертеже 2,25 м.)
Назва: Re: Чертеж ячеек КСО 298ЭД
Відправлено: Jmen від 12 Грудень 2013, 12:45:02
Jmen,  картинку увидел. Думаю в процессе изготовления все будет в порядке. Вот еще один момент никак не могу вспомнить: расстояние от пола до шинного моста РУ-10 кВ, по моему должно быть 2,5 м. (у Вас на чертеже 2,25 м.)

Спасибо учту. 

Кстати, может кто прорисовывал кабельный ввод 10кВ на трасформатор? Пока не знаю как кабель уложить до клем на трансформаторе по высокой стороне.
Назва: Re: Чертеж ячеек КСО 298ЭД
Відправлено: Iv_One від 12 Грудень 2013, 13:03:41
Jmen, не совсем понял:
Quote (selected)
как кабель уложить до клем на трансформаторе по высокой стороне
У Вас ведь шинный ввод/вывод на силовом трансформаторе.
Назва: Re: Чертеж ячеек КСО 298ЭД
Відправлено: Jmen від 12 Грудень 2013, 13:09:17
Jmen, не совсем понял:
Quote (selected)
как кабель уложить до клем на трансформаторе по высокой стороне
У Вас ведь шинный ввод/вывод на силовом трансформаторе.

в приложенном файле - шинный, сейчас реконструкцию ТП делаю - там кабельный был, думаю кабельным и оставить.
Назва: Re: Чертеж ячеек КСО 298ЭД
Відправлено: grossel від 12 Грудень 2013, 13:29:39
Делал подвод кабелем в разделе проектной документации, а не конструкторской. Конструктивно в разделе электромонтажные конструкции дпя изготовления в МЭЗ выполнял документацию на конструкции, потому-что больше и не нужно.