Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Jmen від 11 Грудень 2013, 10:12:18
-
Добрые люди, поделитесь чертежом разреза ячейки КСО 298ЭД в формате dwg. В свою очередь готов безвозмездно ;) поделиться чертежами с разрезами на КСО 393М и ЩО 90.
-
Эх, пришлось чертить :). Детализация хромает, но, лучше чем ничего.
Замечания?
-
Jmen, не плохо. Только вот несколько вопросов все-же есть: 1. Расстояние от шины (с ШР на BB/TEL) до металлоконструкции. 2. Как добраться до клеммника на BB/TEL (возможно у Вас есть решение, только я его не представил его себе) )))). Еще по расположению: как по мне слишком оптимистично выглядит ошиновка вводной камеры ЩО-90 (малые зазоры: шина-шина, шина-металлоконструкция).
-
Iv_One, 1, 2 - чертил все согласно этого разреза http://www.electrograd.com.ua/img/razmer/11.jpg (http://www.electrograd.com.ua/img/razmer/11.jpg) мог не выдержать расстояния, тяжко с картинки перерисовывать.
3. Вы имеете ввиду разрез 2-2?
-
Это многое объясняет. Да, 2-2.
-
Это многое объясняет.
Там в файле была приложена картинка оригинал, теперь только понял что скачавшим ее не видно.
Да, 2-2.
Согласен, опускающаяся шина очень близко к одной из шин на изоляторе.
-
Jmen, картинку увидел. Думаю в процессе изготовления все будет в порядке. Вот еще один момент никак не могу вспомнить: расстояние от пола до шинного моста РУ-10 кВ, по моему должно быть 2,5 м. (у Вас на чертеже 2,25 м.)
-
Jmen, картинку увидел. Думаю в процессе изготовления все будет в порядке. Вот еще один момент никак не могу вспомнить: расстояние от пола до шинного моста РУ-10 кВ, по моему должно быть 2,5 м. (у Вас на чертеже 2,25 м.)
Спасибо учту.
Кстати, может кто прорисовывал кабельный ввод 10кВ на трасформатор? Пока не знаю как кабель уложить до клем на трансформаторе по высокой стороне.
-
Jmen, не совсем понял:
как кабель уложить до клем на трансформаторе по высокой стороне
У Вас ведь шинный ввод/вывод на силовом трансформаторе.
-
Jmen, не совсем понял:как кабель уложить до клем на трансформаторе по высокой стороне
У Вас ведь шинный ввод/вывод на силовом трансформаторе.
в приложенном файле - шинный, сейчас реконструкцию ТП делаю - там кабельный был, думаю кабельным и оставить.
-
Делал подвод кабелем в разделе проектной документации, а не конструкторской. Конструктивно в разделе электромонтажные конструкции дпя изготовления в МЭЗ выполнял документацию на конструкции, потому-что больше и не нужно.