Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Корисні матеріали => Готові проекти, розрахунки, заготовки. => Тема розпочата: pashket від 09 Листопад 2008, 22:35:49

Назва: панель ЩО90
Відправлено: pashket від 09 Листопад 2008, 22:35:49
Товарищи!
помогите найти типовик для панелей ЩО 90- :)
столкнулся с проектом реконструкции ТП 6/0,4 кВ, а там необходимо установить панель ЩО90-1407...
схемы и габариты нашел, а вот как правильно все слепить...?
Назва: Re: панель ЩО90
Відправлено: acidfly від 10 Листопад 2008, 18:25:37
Как то я делал проект по реконструкции (года три назад)..остались только чертежи........может поможет
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=227 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=227)
Назва: Re: панель ЩО90
Відправлено: pashket від 10 Листопад 2008, 21:01:02
спасибо!
просто первый раз с эти столкнулся..и не знаю, надо ли детализировать: описывать все болты и гайки, соединения и проводники заземления..и т.п.
Назва: Re: панель ЩО90
Відправлено: acidfly від 10 Листопад 2008, 22:52:16
Я тоже первый раз делал. Заказчик получил ТУ и при согласовании подключения Киевенерго выставила требования по замене панелей в РУ-0,4. Пришлось спрашивать у кого можно и неможно и делать.
Обмеры РУ-0,4кВ обязателен (так как банально необходимое количество ячеек может не влезть), также посмотри есть ли приямок на тех местах куда ставишь панели. Посмотри на шины котрые идут от трансформатора, с низкой стороны на вводную панель, - их надо менять или их можно выгнуть на месте (обычно это говорит мастер из Киевенерго).
   Вообщето сильно детализировать не надо - надо только указать тип предохранителей и рубильники, ну и какую шину использовать для питания ячеек.   
   И на сколько я помню сейчас панели ЩО-90 не делают или я ошибаюсь?

Я только сейчас увидел что надо одну панель доустановить - то в таком случае с питающей шиной надо что то делать (менять), так как надо запитать доустанавливаемую ячейку. И в таком случае покажи размеры РУ-0,4 (чтобы было понятно, что влезут все ячейки) и размеры которые занимают ячейки (уже установленные)
Назва: Re: панель ЩО90
Відправлено: Войнов Олег від 11 Листопад 2008, 08:05:42
Цитата: acidfly
И на сколько я помню сейчас панели ЩО-90 не делают или я ошибаюсь?
Делают, только почемуто по старинке. Аля 60-е.
Назва: Re: панель ЩО90
Відправлено: Анастасия від 11 Листопад 2008, 11:53:55
Не так уж и по-старинке! Нормальные панели. Мы в Донецке их на всех  новых ТП ставим. Я все проекты на них делаю, конфигурация панелей нормальная и внешний вид ничего (все сопоставимо со стоимостью). А если ТП реконструируемое, эта панель там будет смотреться - вообще отпад!
А в состав проекта можно включить листы:
- план ТП до реконструкции
- план ТП после реконструкции
- схема электрических соединений 0,4 кВ до реконструкции
- схема электрических соединений 0,4 кВ после реконструкции.
- лист заземления
Если нагрузка ТП увеличивается нужно проверить трансформатор и шины.
ЩО-90 занимается Электроград, например. Каталоги хорошие