Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Про все => Тема розпочата: lenozzy від 07 Грудень 2013, 13:24:30

Назва: Классификация взрывопожароопасных зон по ПУЭ
Відправлено: lenozzy від 07 Грудень 2013, 13:24:30
Здравствуйте! Есть экспликация помещений с категориями помещений. Надо перевести категории в зоны по ПУЭ. Есть такая таблица перевода?
Назва: Re: Классификация взрывопожароопасных зон по ПУЭ
Відправлено: Generator від 07 Грудень 2013, 13:41:19
Перевод не возможен, таблиц таких нет и быть не может.
Для всех категорий кроме Д и Г, класс зоны по ПУЭ определяют и указывают технологи (для не производств. зданий архитекторы).
Прошу не спрашивать где это написано. Примите это как аксиому.
Назва: Re: Классификация взрывопожароопасных зон по ПУЭ
Відправлено: grossel від 07 Грудень 2013, 15:18:05
Технологи руководствуясь НАПБ Б.03.002-2007 определили категориии помещений по взрывоопасности А;Б и по пожарной опасности В, а также помещения Г и Д и выдали данные вам. Вы вместе с технологом, зная какие вещества в технологическом режиме там используются, руководствуясь ГОСТ 12.1.011 для помещений категории А и Б, определяете группы и категории взрывоопасних смесей или если это помещение категории В, то класс помещения по пожарной опасности согласно ПУЭ.
 Для этого вы также должны руководствоваться ПУЭ (НПАОП 40.1-1.32-01 разделы 4;5) гл. "Термины и определения", "Классификация взрывоопасных смесей" и "...взрывоопасных зон", "Классификация пожароопасных зон" и определить класс взрывоопасных помещений и зон или пожароопасных помещений по ПУЭ в соответствии категорий по НАПБ Б.03.002-2007.
 Это необходимо для выбора электрооборудования, кабелей, способов монтажа для той или иной категории помещения и связан с необходимостью учета его эксплуатации в условиях взрывоопасных и пожароопасных свойств среды.
Назва: Re: Классификация взрывопожароопасных зон по ПУЭ
Відправлено: Generator від 08 Грудень 2013, 18:53:10
Вы вместе с технологом, зная какие вещества в технологическом режиме там используются, руководствуясь ГОСТ 12.1.011 для помещений категории А и Б, определяете группы и категории взрывоопасних смесей
Теперь вопрос у меня.
Реально ли технологи должны определять класс зоны по ПУЭ совместно с электриками? Для технологовов ПУЭ в данном направлении, такой же полноценный документ как и другие, они должны их знать и выполнять имхо, соответственно электрики тут как бы не к месту. Каждый должен отвечать за своё. Сколько работаю всегда технологи выдают класс по ПУЭ, когда забывают, напоминаешь им и они соответственно корректируют. В табл. 4.8 СП-31-110 есть перечень помещений которые подпадают под П-I, П-II, П-IIa, но и там все в одной куче, так что всё равно все дороги ведут к технологам.

Меня учили именно так. Или я заблуждаюсь ??? ?
Назва: Re: Классификация взрывопожароопасных зон по ПУЭ
Відправлено: Roman3R від 09 Грудень 2013, 08:59:25
Реально ли технологи должны определять класс зоны по ПУЭ совместно с электриками?
ПУЭ
7.3.38.Классификация взрывоопасных зон приведена в 7.3.40- 7.3.46. Класс взрывоопасной зоны, в соответствии с которым производится выбор электрооборудования, определяется технологами совместно с электриками проектной или эксплуатирующей организации.
7.4.9. Определение границ и класса пожароопасных зон должно производиться технологами совместно с электриками проектной или эксплуатационной организации.
Назва: Re: Классификация взрывопожароопасных зон по ПУЭ
Відправлено: Перке від 09 Грудень 2013, 09:24:38
ПУЭ. Издательство "Форт". 2009
"Раздел 7
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК.
Главы 7.5, 7.7. ПУЭ-86 (шестое издание, переработанное и дополненное).Министерство энергетики и электрификации СССР, 1986 г.
Глава 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6 отменены согласно приказу Министерства труда и социальной политики Украины от 21.06.2001 г. № 272."

В России и Украине, оно, по разному.

В Украине за это здесь указано:
ДНАОП 0.00-1.32-01.
"4.5.1. Клас вибухонебезпечної зони, згідно з яким виконуються вибір І розміщення електроустановок, в залежності від частоти і тривалості присутнього вибухонебезпечного середовища визначається технологами разом з електриками проектної або експлуатаційної організації."
.............
"5.3.1. Клас пожежонебезпечних зон згідно з класифікацією, наведеною в пунктах 5.3.2-5.3.5, та їх межі визначаються технологами разом з електриками проектної або експлуатуючої організації.
Клас пожежонебезпечних зон характерних виробництв повинен відображатися в нормах технологічного проектування або в галузевих переліках виробництв за вибухопожежонебезпекою."


Назва: Re: Классификация взрывопожароопасных зон по ПУЭ
Відправлено: rga від 09 Грудень 2013, 15:38:43
В Украине за это здесь указано:
ДНАОП 0.00-1.32-01.
ДНАОП уже давно переименован в НПАОП 40.1-1.32-01. С охранением содержания  :)