Здравствуйте!
Подскажите, разрешена ли транзитная прокладка кабельных линий (от отдельно стоящей ТП) через общий подземный паркинг к ВРУ жилых домов (над паркингом)?
-
http://eom.com.ua/index.php?topic=1133.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=1133.0)
http://eom.com.ua/index.php?topic=10688.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=10688.0)
-
Добрый день!
Предполагается прокладка кабельных линий 10 кВ АПвЭВ сечением 3х1х95 мм2 транзитом через паркинг. Трасса имеет более 4 углов поворота 90 градусов. Прокладка кабелей предполагается в металлических трубах 150 мм (3 кабеля в одной трубе) с крепление к потолку скобами. Что вы думаете о данном способе прокладки? Сталкивался ли кто-нибудь с подобной задачей, и как она была реализована? Спасибо.
-
DemonZ, через паркинг транзитом нельзя. В металлических трубах - нельзя.
-
DemonZ, через паркинг транзитом нельзя.
Можно Только в соответствии с пунктом 8.2 ДБН В.2.3-15:2007 "Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей" транзитные кабельные линии, проходящие через паркинг, необходимо оградить строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 45. Чем стальная труба не стромительная конструкция?
В металлических трубах - нельзя.
В соответствии с СН85-74 и руководством по прокладке кабелей "Южкабель" в сети переменного тока одножильные кабели должны прокладываться так, чтобы вокруг каждого из них небыло замкнутых металлических контуров. А мы прокладываем кабели треугольником в одной трубе.
У вызывает сомнение напряжения кабеля, 10 кВ всетаки не 0,4 кВ. И проведение монтажных работ, прокладка кабелей в трубах на больших участках и еще с поворотами.
-
DemonZ, где-то на форуме была ссылка на статью, что присходит с одножильными кабелями 10кВ проложеных в стальных трубах - они просто горят. Если Вы считаете, что Ваше решение правильное, попробуйте пройти экспертизу. Самым правильным, я так думаю, будет выделение коридора для прокладки кабелей
-
Если Вы считаете, что Ваше решение правильное
Есть указание от заказчика про стальные трубы. И надо либо согласится, либо отказаться, но грамотно.
А если не одножильные кабели применить, а к примеру ААШв?
-
DemonZ, а какова степень огнестойкости стальных труб? И где-то (лень искать) есть требование о прокладке в негорючих неметаллических трубах
-
DemonZ, а какова степень огнестойкости стальных труб?
Это хороший вопрос.
Но мне не нужны вопросы)) У меня их есть) Я хотел посоветоваться, может кто с подобным сталкивался и как вышел из данной ситуации, какие проектные решения принял
-
а какова степень огнестойкости стальных труб?
- 0! :D
-
какие проектные решения принял
Самым правильным, я так думаю, будет выделение коридора для прокладки кабелей
А вообще не плохо было бы планировки посмотреть
-
Цитата: Сугор от Сегодня в 14:13:08
а какова степень огнестойкости стальных труб? - 0!
Зачёт.
beer
-
А вообще не плохо было бы планировки посмотреть
Во вложении
-
DemonZ, если честно, то совсем ничего не понял. Вы хотите проложить через паркинг 5КЛ 10кВ каждая по 100м? А от ДГ тоже 10кВ? А еще не понятно откуда и куда эти кабели идут.
-
Вы хотите проложить через паркинг 5КЛ 10кВ каждая по 100м?
Да.
А от ДГ тоже 10кВ?
От ДГ - 0,4 кВ.
А еще не понятно откуда и куда эти кабели идут.
С одной стороны РУ-6 кВ и 4 трансформатора. С другой стороны 5 трансформаторов. На них и ведем КЛ от РУ-6 кВ.
-
От ДГ - 0,4 кВ.
а почему там только по 3 жилы?
С другой стороны 5 трансформаторов
Начинайте искать огнестойкий кабель на 6кВ
А почему трансов нечетное число?
И всетаки поищите статью о высоковольтных кабелях в стальных трубах
-
И всетаки поищите статью о высоковольтных кабелях в стальных трубах
Не найду ничего путевого пока
а почему там только по 3 жилы?
Условно. Ща не в этом проблема
А почему трансов нечетное число?
Там еще и 6й трансформатор есть. Долгая история.
-
Начинайте искать огнестойкий кабель на 6кВ
Не ищите, не надо. :P