Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: maik від 29 Листопад 2013, 09:16:09
-
добрый день ,форумчане! Согласно СП31.110-2003 т.4.1 освещенность шахты лифтов и приямка д.б. 5лк,в СП52.133330-2011 скромно пропущена освещенность этих помещений . ГОСТ Р 53780-2010 по лифтам требует освещенность 50лк в шахте и прямке,причем требуются светильники с JP44.да еще дополнительные контура заземления маш.помещения и 2 контура по шахте и в приямке.Проект прошел экспертизу по СП31 ,но принимающая организация-"лифтсервис"требует выполнения своих норм -как быть? Чем выполняется контур повторного заземления в маш.помещении (ст.25х4 или 40х4мм?)
-
п.п. 5.5.6.6 и т.д. по пунктам и особое внимание обратите в этом госте про расположение светильников :)
-
"Крайние аппараты освещения устанавливают на расстоянии не более чем 500 мм от самой верхней и самой нижней точек шахты." :)
-
Как то попался вот этот чертеж может пригодится :)
-
Спасибо,ГОСТ прочитан мною полностью. По вашему чертежу есть вопросы: полоса 40х5мм контур по маш. отдел. ,зачем медь 25мм" тянуть,когда можно той же полосой соединить с ГЗШ,а доп. контуры вы по шахте делаете?
-
По вашему чертежу есть вопросы: полоса 40х5мм контур по маш. отдел. ,зачем медь 25мм" тянуть,когда можно той же полосой соединить с ГЗШ
Возможен и такой вариант но но медный провод проще тянуть чем полосу :)
а доп. контуры вы по шахте делаете?
Нет не делаю прописываю заземление направляющих лифта
P.S. недавно был в здающемся жилом доме
-
:)