Проєктування => Кабельні лінії => Електропостачання => Кабельні лінії з ізоляцією зі зшитого поліетилену (XLPE) => Тема розпочата: Сугор від 21 Листопад 2013, 18:26:03
-
Может кто подскажет: действующий на Украине документ, в котором указаны допустимые токи на кабели до 1кВ с изоляцией из шитого или вулканизированого полиэтилена
-
только в ТУ на кабели можно наверное посмореть...
-
На сайте "Южкабеля" - продукция.
Силовые кабели на напряжение до 10 кВ. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией
-
На сайте "Южкабеля" - продукция.
Аспект, спасибо, видел, но там не для всех сечений, мне нужен кабель на 500А
-
На Украине из сшитого полиэтилена на напряжение до 1 кВ видел только сечением до 240 мм.кв. На напряжение с 6кВ и выше выпускают "Южкабель", "Одескабель" сечением от 50 до 630 мм.кв. Импортных много до 1 кВ, например по этому адресу: rozumdim.com.ua/new/images/stories/kabel, просто для информации см. ниже.
-
Есть польские кабели в ООО"ТФ Кабель" г.Киев на напряжение 0,6/1 кV, сечением до 630 мм.кв, но к сожалению в каталоге нет даных по токам.
-
ГОСТ 16442-80
-
мне нужен кабель на 500А
http://www.ruscable.ru/info/cable/cross-linked/kamkabel/specification.html (http://www.ruscable.ru/info/cable/cross-linked/kamkabel/specification.html)
-
ГОСТ 16442-80
hmmmm допустимая температура жилы выше чем у кабелей с ПВХ изоляцией на 20градусов, а допустимый ток тотже :'(
-
спасибо, видел, но там не для всех сечений, мне нужен кабель на 500А
Если это люминий, то вроде-бы 1х300, если медь - то 1х185-240.
допустимая температура жилы выше чем у кабелей с ПВХ изоляцией на 20градусов, а допустимый ток тотже :'(
надобно смотреть при какой температуре жилы указываются токи. Если, например, при 30С - то соответственно и токи будут одинаковы...
У меня на все подтвенрждения нет, но по алюминию есть .
-
надобно смотреть при какой температуре жилы указываются токи. Если, например, при 30С - то соответственно и токи будут одинаковы...
30С - температура окружающей среды, допустимый ток от этого тоже, конечно, зависит, но меня интерисовал следующий момент: если допустимая темпиратура жилы СПЭ - 90С (у ПВХ - 70С), то и допустимый ток должен быть выше.У меня на все подтвенрждения нет, но по алюминию есть .
К сожалению, это для одножильных кабелей, а у нас пока не разрешают в земле прокладывать одножильные кабели до 1кВ :'([url]http://www.ruscable.ru/info/cable/cross-linked/kamkabel/specification.html[/url]
Roman3R, к сожалению это российский производитель, а мне нужен документ, который действует на Украине :'(
Есть ГОСТ Р 50571.5.52-2011/ МЕК 60364-5-52:2099 "Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки", но не знаю, можно ли на него ссылаться, действует ли на Украине данный МЭК?
-
К сожалению, это для одножильных кабелей, а у нас пока не разрешают в земле прокладывать одножильные кабели до 1кВ :'(
ща нароем :D
А вообщем-то, сколько я сталкиваюсь по-крайней мере в Драка, они максимальные номинальные токи дают при 30 С открытой прокладке, как базовое, а дальше работают таблицы с поправочными коэффициентами, в соответсвтии с ихнгими стандартами
например: http://www.draka.nl/producten/datasheet.asp?MofBoomBool=&targetpage=&boom=3000|21155&hoofdstuk=105&view=electrisch
-
Вроде бы то, что нужно.
Таблица В.52.13 - Допустимые токовые нагрузки в соответствии со способами монтажа E, F и G таблицы В.52.1 - XLPE или EPR изоляция, алюминиевые проводники. Температура проводников 90 °С, окружающая температура 30 °С
Площадь поперечного сечения проводника, мм Способы монтажа (таблица В.52.1)
-
Firetuf, на сколько я понял, это из российского ГОСТа переведенного с МЭК. Этот документ у меня есть, но я не знаю действует ли он (ГОСТ Р или МЭК) в Украине? Если нет, то получается, что ориентироваться нужно либо на ПУЭ либо на ГОСТ 16442-80, но тогда теряется смыл применения полиэтилена
-
Сугор, раздел VІІ, глава 2, пункт 2.7.ПТЭЭП (http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1097.1273.4&nobreak=1)... Умови експлуатації кабелів з ізоляцією зі зшитого поліетилену, а також допустимі значення струмів перевантаження визначаються відповідно до інструкцій підприємства-виробника.
-
inspektorpo, к сожалению у производителей не смог найти нужной информации. Конкретно меня интерисуют большие сечения 240мм2 и если есть выше
-
это из российского ГОСТа переведенного с МЭК.....но тогда теряется смыл применения полиэтилена
да, на Украине смыл теряется, если идти по букве закона. В России давно принят ГОСТ Р 53769-2010, который гармоничен с IEC 60502 - и больше, нормальным, людям ничего не надо. Увы, увы. =-0
-
Сугор, думаю не найдешь. Как то смотрел проект новой редакции ПУЭ. Выложил так сказать для сведения кусочек.
-
Сугор, думаю не найдешь. Как то смотрел проект новой редакции ПУЭ. Выложил так сказать для сведения кусочек.
inspektorpo, а когда намечается выход новой реакции
-
Сугор, история об этом умалчивает :)