Всем доброго времени суток!
Проектирую ТП для садового товарищества. Отпайка от ВЛ-6кВ. Помогите разобраться:
По какому принципу или как выбирается косинус Фи для проверки ВЛЗ-6кВ по допустимому отклонению напряжения?
И по какому принципу выбирается значение экономической плотности тока? А именно, мне не понятно, как мне выбрать число часов использования максимума нагрузки.
На форуме этого пояснения не нашел...
-
Может есть смысл запросить недостающую информацию в облэнерго? И для расчета использовать "Справочник по расчету эл.сетей" И.Ф.Шаповалова..."Расчет воздушной линии напряжением 6кВ".
-
Я смотрел в этом справочнике, и там, в примере (стр.83), не аргументировано, почему выбран коэффициент 0,95.
-
ТП для садового товарищества
как выбирается косинус Фи
ДБН В.2.5-23:2010 табл.3.6
как мне выбрать число часов использования максимума нагрузки.
5300 табл.2.4.4 РД 34.20.185-94
-
Спасибо, Roman3R! Не думал, что характер нагрузки 0,4кВ распространяется и на 6(10)кВ. :-[
-
Проверяю ВЛЗ-6кВ на термическую стойкость. А где взять для СИП-3 температурный коэффициент С??
Всю литературу перелопатил и все пособия про СИП... Не нашел((
-
для СИП-3 температурный коэффициент С??
во вложении не он случаем?
источник - http://www.ensto.com/download/22336_book4_tome3_edition2_encrypted.pdf (http://www.ensto.com/download/22336_book4_tome3_edition2_encrypted.pdf)
-
Проверяю ВЛЗ-6кВ на термическую стойкость
ПУЕ
1.4.3. 3а режимом К3 за напруrи понад 1 кВ, не перевіряються:
6. Проводи ПЛ (див. також 1.4.2, п. 1 б).
-
А как же:
11.3.2 Переріз жил кабельних ліній і проводів ПЛЗ 10 кВ вибирається за економічною густиною струму в нормальному режимі. Вибрані проводи і кабелі повинні бути перевірені на:
- допустимі тривалі струми навантаження (...)
- термічну стійкість струмам короткого замикання
- допустимі відхилення напруги у споживачів.
(ГІД 34.20-178:2005) -- Проектування електричних мереж напругою 0,4 -- 110 кВ. Рекомендації.
-
ZoloS9479,
Думаю, что не то! К примеру, для кабеля с алюминиевыми жилами и поливинилхлоридной изоляцией при напряжении 6кВ коэффициент(функция) С=75 А*(c^0,5)/(мм^2) (табл. 3.14, Л.Д. Рожкова В.С. Козулин "Электрооборудование станций и подстанций")
-
Урааа!!! Нашел приблизительное значение в табл. 6-1 Справочника по расчету проводов и кабелей Ф.Ф. Карпова В.Н. Козлова.
А ведь смотрел до этого. :wall:
Тупо проглядел...
-
Добрый всем день. Нужна помощь! Рассматриваю ВЛЗ 6кВ есть типовой прект на железобетонные опоры Л57-97. Но там есть маленькая неувязка: написано, что нижняя температура -40 гр Цельс, а у меня климат до -50. Подскажите, что делать? Есть ли похожий типовой проект на такую температуру, или можно как то обойти это ограничение? :(