Подскажите необходимо ли использовать тепловое реле ,если двигатель имеет термоконтакты?
Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: Electrician від 06 Листопад 2008, 13:24:11
"термоконтакты" - это я так понимаю, встроенная тепловая защита двигателя? Тогда в принципе тепловое реле (отдельное) не нужно, однако надо проверить не требуется ли защита от перегрузки питающей сети (автоматом с комбинированным расцепителем), но это уже требует рассмотрения схемы, места и условий прокладки, в общем ПУЭ 3.1.8. - 3.1.13.
Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: Yurik від 06 Листопад 2008, 13:56:20
Тепловое не надо, но тогда надо эти термоконтакты выводит на расцепитель.
Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: SKlim від 06 Листопад 2008, 14:06:05
Quote (selected)
надо эти термоконтакты выводит на расцепитель
А там не терморезистор ли стоит? Его сначала на какой-нибудь преобразователь выводить надо.
Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: Yurik від 06 Листопад 2008, 15:50:35
Возможно, тогда уже как проще сделать или преобразователь поставить или просто тепловое реле и не трогать контакты двигателя
Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: Войнов Олег від 10 Листопад 2008, 14:24:30
Там стоит сухой контакт который при нагреве обмоток замыкается.
Так. что можно присоединить независимый расцепитель.
Контактов типа 4-20мА не встречал
Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: SKlim від 12 Листопад 2008, 14:57:11
Вот сдесь
http://www.reduktorntc.ru/produkt_4/file/p4_1/p4_2_3.htm (http://www.reduktorntc.ru/produkt_4/file/p4_1/p4_2_3.htm)
http://www.esbk.ru/Catalogue/VEMZ/2/1/2/ (http://www.esbk.ru/Catalogue/VEMZ/2/1/2/)
http://www.mez.by/dvigatel/air.shtml (http://www.mez.by/dvigatel/air.shtml)
ну и еще можно поискать пишут, что в качестве датчиков используется терморезистор. Подключаться он должен к преобразователю ( реле температуры, реле защиты двигателя) который может работать с терморезистором. Про сухие контакты в таких случаях я слышал, но ни в одном каталоге не встречал.
Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: andery від 20 Серпень 2009, 08:18:24
Надо ли защищать тепловым реле (или пускателем) маломощные вентиляторы и насосы (0.05-1)кВт?
Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: Electrician від 20 Серпень 2009, 09:58:37
ПУЭ
"5.3.57. Защита электродвигателей от перегрузки должна устанавливаться в случаях, когда возможна перегрузка механизма по технологическим причинам, а также когда при особо тяжелых условиях пуска или самозапуска необходимо ограничить длительность пуска при пониженном напряжении. Защита должна выполняться с выдержкой времени и может быть осуществлена тепловым реле или другими устройствами.
Защита от перегрузки должна действовать на отключение, на сигнал или на разгрузку механизма, если разгрузка возможна.
Применение защиты от перегрузки не требуется для электродвигателей с повторно-кратковременным режимом работы."
как видим, ограничений по мощности здесь нет. То есть определяющим фактором, является режим работы и возможность перегрузки. Возможность перегрузки насоса  и вентилятора я, пожалуй могу связать, только с вероятностью заклинивания рабочего органа (что вполне вероятно), отсюда вывод - защищаем (ну если режим не повторно-кратковременный)
Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: andery від 20 Серпень 2009, 10:27:05
Т.е. вентиляторчики в туалетах можна не защищать если они включаются со светом, но если они работают постоянно (например приточные или вытяжные вентиляторы или установки) - то надо защищать. Я правильно понял?
Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: Electrician від 20 Серпень 2009, 10:29:28
Цитата: andery
Я правильно понял?
да
Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: andery від 20 Серпень 2009, 10:45:56
Тогда получается, например, в этом проекте (а вообще во многих)
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=211
см. лист ЭО-3, ЭО-4 большинство насосов и вентиляция не имеют защиты. 
Т.е. проект сделан не верно.
Это получается на каждый насос, вентилятор надо пускатели ставить?
Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: Electrician від 20 Серпень 2009, 11:59:02
"Защита должна выполняться с выдержкой времени и может быть осуществлена тепловым реле или другими устройствами" то есть питающий автомат (при умелом подборе) может защищать от перегрузки, опять же надо смотреть конкретные насосы, те насосы, что в проекте, могут иметь встроенную тепловую защиту (или производитель клянется, что его насосы не клинят). Ну и может действительно ошибка
Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: Electric від 20 Травень 2010, 12:22:09
Есть 3ф. автомат, который имеет расцепитель перегрузки и расцепитель к.з и 1ф. вентиляр. Мой глупый вопрос в следующем: могу ли я подключить  вентилятор к автомату (роль теплового реле -тепловой расцепитель?). Или просто заменить его 1.ф автоматом, контактором и тепловым реле?
Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: Yurik від 20 Травень 2010, 12:34:07
Electric, а управлять вентилятором не надо? Включение как будет происходить? И еще вопрос: на тепловом расцепителе на автомате можно поменять уставку? А вообще лучше автомат+контактор+тепловое.
Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: Electric від 20 Травень 2010, 12:45:04
Yurik, управление будет по месту и дистанционно с помощью кнопок, тепловой расцепитель автомата подходит по номиналу, меня интересует, возможен ли в принципе такой вариант?
Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: Yurik від 20 Травень 2010, 12:50:33
Цитата: Electric
управление будет по месту и дистанционно с помощью кнопок
, ну тогда все равно нужен пускатель. Я бы все же поставил автомат+контактор+тепловое.
Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: DLINN від 20 Травень 2010, 13:15:52
Цитата: Yurik
, ну тогда все равно нужен пускатель. Я бы все же поставил автомат+контактор+тепловое.

использование контакторов + тепловое реле (а для реверса два контактора) это уже прошлый век.
есть более компактные устройства
http://eshop.phoenixcontact.com/phoenix/treeViewClick.do?UID=205529&parentUID=204554# (http://eshop.phoenixcontact.com/phoenix/treeViewClick.do?UID=205529&parentUID=204554#)
обьединающие в себе 2. 3 или 4 фукнции управления и защиты двигателей в корпусе шириной 22,5 или 45 мм
http://www.sea.com.ua/news/view350.html (http://www.sea.com.ua/news/view350.html)

если нужно могу выслать каталог в бумажном виде (бесплатно по Украине)
Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: Yurik від 20 Травень 2010, 13:30:08
DLINN, вопрос в другом, какова цена вопроса. Если заказчик готов платить только за ИЕК, то ему высокие технологии не нужны. Ведь есть системы умного дома, где не нужны выключатели для освещения. Но почему-то на выключатели никто не говорит, что это прошлый век и многие ими пользуются. Для двигателей есть много разных устройств управления от разных производителей, но в данном случае я так подозреваю, нужен недорогой вариант.
А какова глубина ваших девайсов? Они влезут в модульный щиток? И если не секрет цена такого устройства по сравнению с контактор+тепловое реле (импортного производства)?
Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: devchonka від 20 Травень 2010, 13:33:59
Yurik, +1  :)
по-мне, помимо прочего, чем проще устройство (и можно его разобрать, починить и т.д.), тем лучше, иначе служба эксплуатации сядет на ж...  :)
Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: Andrey59 від 20 Травень 2010, 13:38:27
Цитата: Electric
меня интересует, возможен ли в принципе такой вариант?
В принципе возможен если это автомат защиты двигателя. Если вентилятор Вам очень дорог, может как память :) то есть более комплексная, а не иакая однобокая защита. К примеру это прдукты Релсиса, Новатек-электро, Овен, Интеллект-Прибор и тд. Электроника это не нынешний век, а для случаев частой коммутации, тем более тому Феникс-контакту еще RTS-Украина конкурировать (точнее с Данией)
Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: Andrey59 від 20 Травень 2010, 13:44:13
Пока умничал аж двое успели сказать. Для бюджетного варианта покатят АСКОвские ВА-2005 только если движок однофазный то фазу надо через все три полюса прогнать, а ноль мимо кассы
Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: DLINN від 20 Травень 2010, 14:08:54
Цитата: Yurik
какова глубина ваших девайсов? Они влезут в модульный щиток? И если не секрет цена такого устройства по сравнению с контактор+тепловое реле (импортного производства)?

девайс 2297060, ELR W3-230AC/500AC- 9I , Трехфазный полупроводниковый реверсивный контактор "4 в 1", со входом 230 В перемен. тока, выходной ток 9 А, настраиваемая схема контроля перегрузки
Полное описание по ссылке
http://eshop.phoenixcontact.com/phoenix/assets.do?action=basisdaten&artnr=2297060 (http://eshop.phoenixcontact.com/phoenix/assets.do?action=basisdaten&artnr=2297060)

Ширина     22,5 мм
Высота    114,5 мм
Глубина    99 мм
стоит он в Украине со склада СЭА Электроникс
стоит 997.54 грн без НДС (для поставки 1 шт)
Цена прайсовая. Если нужно купить, будет дешевле - пишите в личку.
(по моему по правилам форума вообще нельзя выкладывать цены, за это меня могут забанить)
Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: Yurik від 20 Травень 2010, 14:40:09
DLINN, цену можно было бы убрать, а просто написать, что цена выше или ниже. Как мне кажется вы сравнивали цены с конкурентами.
И еще не много не понял:
Цитата: DLINN
Трехфазный полупроводниковый реверсивный контактор "4 в 1", со входом 230 В перемен. тока
Если трехфазный, то тогда 380В, или имеется ввиду сигнал управления?
Цитата: DLINN
Глубина    99 мм
получается в стандартный щит с дин рейкой он не залезит, только если снимать переднюю панель
Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: DLINN від 20 Травень 2010, 14:45:14
Цитата: Yurik
Если трехфазный, то тогда 380В, или имеется ввиду сигнал управления?
Имеется ввиду сигнал управления 230 В

Высота над ДИН рейкой 114.5 мм,

Цены с конкурентами не сравнивал - потому что сравнивать нечего - аналогов у конкурентов нет

Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: Yurik від 20 Травень 2010, 14:49:29
Но ведь вы предлагаете замену стандартного набора контактор+тепловое реле, значит по идеи должны сравнивать дешевле ваш вариант или нет. Потому, что просто предложить вариант и не сказать, что это дешевле или немного дороже нельзя.
Чего-то правды мы от темы отклонились. Electric, на чем решили остановиться?
Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: Electric від 20 Травень 2010, 14:52:45
Цитата: Yurik
Electric, на чем решили остановиться?
Yurik, еще не знаю, нужно спросить у руководства
Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: DLINN від 20 Травень 2010, 15:34:14
Цитата: Yurik
Но ведь вы предлагаете замену стандартного набора контактор+тепловое реле, значит по идеи должны сравнивать дешевле ваш вариант или нет. Потому, что просто предложить вариант и не сказать, что это дешевле или немного дороже нельзя.

МОЖНО ПОДОБРАТЬ НЕ РЕВЕРСИВНОЕ УСТРОЙСТВО А ТОЛЬКО ПУСК+СТОП+ЗАЩИТА.
А ПО ВОПРОСУ СРАВНЕНИЯ ДЕШЕВЛЕ ИЛИ ДОРОЖЕ - ПРОСТО ПОСЧИТАЙТЕ СТОИМОСТЬ КОНТАКТОРА И ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ + ПОСЧИТАЙТЕ СКОЛЬКО ЭТИ ДВА УСТРОЙСТВА ЗАНИМАЮТ МЕСТА НА ДИН РЕЙКЕ
Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: andery від 21 Жовтень 2011, 11:30:10
Попался в руки старый проект 2001 года.
Все вентиляторы в кухне кафе (0.14кВт - 0.08кВт) включаются пускателем кнопочным
ПНВС 10
http://www.irbis-3.ru/irbis3/main.aspx?s=descr&id=387&cid=14 (http://www.irbis-3.ru/irbis3/main.aspx?s=descr&id=387&cid=14)
который расположен возле каждого вентилятора.
Такими же пускателями включаются насосы в котельной.
Этот пускатель защищает от перегрузки мотора вентилятора?
Есть какие то более красивые, современные варианты для маломощных вентиляторов?
Что вы ставите перед вентилятором (например в кухне, местные вытяжки), перед вентиляторами которые работают постоянно?
Чем включаете вентилятор?
Заранее благодарен.
 
Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: Yurik від 21 Жовтень 2011, 11:36:03
Что вы ставите перед вентилятором (например в кухне, местные вытяжки), перед вентиляторами которые работают постоянно?
Чем включаете вентилятор?
обычным выключателем, вроде ничего криминального нет. У меня в доме был предусмотрен вентилятор на кухне, управлялся выключателем освещения (кстати выключатель был двухкнопочный: одна на лампочку, вторая для вентилятора)
Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: Сугор від 21 Жовтень 2011, 11:47:50
andery, Если требуется защита от перегрузки, то от пускателя никуда не уйдешь... Пускатель можно установить в щите, а по месту установить какой-нибуть кнопочный пост, а может и просто выключатель покатит для управления пускателем. Правда при этом увеличится кол-во кабеля
Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: *Андрей* від 21 Жовтень 2011, 12:02:02
Есть какие то более красивые, современные варианты для маломощных вентиляторов?

http://alterair.com.ua/catalog/ventiljacija/catalog/161-systemair-ree (http://alterair.com.ua/catalog/ventiljacija/catalog/161-systemair-ree)
От 1А и более (это на каждый вентилятор либо на группу вентиляторов). Имеют тепловую защиту.
А на вводе щитка вентиляции вместе с автоматическим выключателем поставить независимый расцепитель напряжения (для передачи команды на отключение автомату от прибора ППС либо от кнопочного поста). Например, такой:
http://electroalyans.com.ua/index.php?p=380 (http://electroalyans.com.ua/index.php?p=380)
Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: andery від 21 Жовтень 2011, 13:18:11
обычным выключателем, вроде ничего криминального нет. У меня в доме был предусмотрен вентилятор на кухне, управлялся выключателем освещения (кстати выключатель был двухкнопочный: одна на лампочку, вторая для вентилятора)

В принципе, ничего криминального нет, кроме отсутствия тепловой защиты двигателя (которая не обязательна), которую можно поставить и в щитке.
Хотелось бы просто найти оптимально правильное решение.
Пускатель можно установить в щите, а по месту установить какой-нибуть кнопочный пост, а может и просто выключатель покатит для управления пускателем.

Такой вариант предусматривает, что на каждый вентилятор надо тянуть отдельную линию.
А хотелось бы шлейфом запитать 3-5 вентиляторов (насосов).
[url]http://alterair.com.ua/catalog/ventiljacija/catalog/161-systemair-ree[/url]
От 1А и более (это на каждый вентилятор либо на группу вентиляторов). Имеют тепловую защиту.

Цена немного кусается да и регулировка скоростей не нужна.
Нужно просто "вкл" и "выкл".
В общем было бы чудесно, если бы перед каждым вентилятором можно бы было поставить красивый маленький пускатель с кнопочкой, клавишей для вкл и выкл. 
Странно что производители не предлагают такого.
Или есть такое?
на вводе щитка вентиляции вместе с автоматическим выключателем поставить независимый расцепитель напряжения

Ну это само собой.
Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: *Андрей* від 21 Жовтень 2011, 14:48:13
вентиляторы в кухне кафе (0.14кВт - 0.08кВт)
В общем было бы чудесно, если бы перед каждым вентилятором можно бы было поставить красивый маленький пускатель с кнопочкой, клавишей для вкл и выкл.
Нет смысла в пускателях на такие мощности, обычный выключатель куда предпочтительней.
Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: Andrey59 від 21 Жовтень 2011, 15:15:14
Как вариант, но подозреваю не лучший, http://www.iek.kiev.ua/products/catalog/detail.php?ID=8450 (http://www.iek.kiev.ua/products/catalog/detail.php?ID=8450)
или кулачковый переключатель типа Apator http://rokiwest.com.ua/index.php?route=product/product&path=35&product_id=19 (http://rokiwest.com.ua/index.php?route=product/product&path=35&product_id=19)
или SEZ от Харьковэлектрокомплекта
Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: devchonka від 10 Січень 2012, 19:02:44
В принципе, ничего криминального нет, кроме отсутствия тепловой защиты двигателя
andery,  в однофазных и маломощных вентиляторах, предназначенных для бытового использования, обычно в обмотку двигателя вставляется защита от перегруза (чаще всего термосопротивление и об этом пишется в описании оборудования), так что защита от перегруза дополнительная в данном случае не нужна совсем   ::)
Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: Roman3R від 10 Січень 2012, 23:29:47
обычно в обмотку двигателя вставляется защита от перегруза (чаще всего термосопротивление и об этом пишется в описании оборудования)
В этом случае прибор управления и защиты , к которому присоединяется термосопротивление , по цене может превысить стоимость самого вентилятора .
Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: Electrician від 11 Січень 2012, 09:40:55
В этом случае прибор управления и защиты , к которому присоединяется термосопротивление , по цене может превысить стоимость самого вентилятора .
Roman3R, я так полагаю, devchonka не совсем четко выразилась и имела в виду встроенную термозащиту в виде теплового реле с биметаллическим элементом, размыкающим цепь питания двигателя и возвращающимся в исходное состояние после остывания. Обычная практика для всяких мелких вентиляторов, бытовых насосов и т.п.
Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: devchonka від 11 Січень 2012, 17:34:11
Electrician,  :thumbsup: именно  :)
Назва: Re: Защита двигателя вентилятора
Відправлено: DLINN від 17 Січень 2012, 12:54:23
В двигателях обычно устанавливаются термисторы типа PTC, замыкается при достижении определенной температуры, обычно ставиться пара
первый на температуру около 100 градусов - для сигнализации
второй на температуру около 120-140 градусов - для отключения
Для индикации и отключения в системах автоматизации используют РТС реле
например типа - Systemair U-EK230E (http://www.ziehl-abegg.de (http://www.ziehl-abegg.de))