Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: Ilya79 від 26 Листопад 2013, 20:09:12
-
добрый вечер всем!
На объекте из 350 счетчиков нашлись и прислали паспорта только 270. Времени уже прошло недели две. Соединение по Ethernet. система АСКУЭ Smart IMS, есть однофазники NP71L.1-1-3 и трехфазники NP73L.1-1-2, Марш RTR 512.10-6L/EY. В техподдержке сказали, что шумы здесь виноваты вряд ли. Кто что думает по этому поводу? Что попробовать предпринять?
-
В техподдержке сказали, что шумы здесь виноваты вряд ли. Кто что думает по этому поводу? Что попробовать предпринять?
Тех.поддержка научилась дистанционно определять наличие шумов ?.
Круто !!!.
Я тоже так хочу :D
-
В техподдержке ответили так: если счетчики находятся и НЕ ПРИСЫЛАЮТ паспорта, то скорее всего, виноваты шумы; а если счетчики вообще НЕ НАХОДЯТСЯ, то нужно определять, где эти счетчики стоят территориально, и искать какую-то систему...Как-то так.
-
Ваше местонахождение?.
Расстояние между маршем и счётчиками не читающими??
-
Тп с двумя трансформаторами ?
-
1.Убедится , что шума нет и есть нормальный уровень сигнала.На Ваших счетчиках можно посмотреть уровень прям на счётчике.
Я точно не помню как , посмотрите инструкцию или в ТехПодержке спросите.
Там точно, есть такая функция.Я смотрел точно
2.Убедится , что на не читаемых счётчиках выставлена нужная модуляция (идентичная с маршем).
Слышал , по России были такие проблемы.
Так очень трудно сказать!!!
-
Спасибо за ответ! Я из России, объект в Московской области. На ТП один трансформатор. До нечитаемых счетчиков расстояние разное - например, те, что находятся на расстоянии 1 км нашлись, а те, что в 500 м нет. Пока занимаюсь тем, что пытаюсь определить какую-то логику с помощью физического расположения не найденных устройств. Модуляция это OFDM, DCSK,S-FSK?
-
Модуляция это OFDM, DCSK,S-FSK?
всё верно