Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Елена.Ш від 26 Листопад 2013, 09:42:20
-
В ПУЭ п.2.3.25. написано, что допускается прокладывать КЛ способом подвешивания на стальном канате при условии выполнения требований СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства".
СНиП гласит:
Прокладка на стальном канате
3.81. Диаметр и марка каната, а также расстояние между анкерными и промежуточными креплениями каната определяются в рабочих чертежах. Стрела провеса каната после подвески кабелей должна быть в пределах 1/40 - 1/60 длины пролета. Расстояния между подвесками кабелей должны быть не более 800 - 1000 мм.
3.82. Анкерные концевые конструкции должны быть закреплены к колоннам или стенам здания. Крепление их к балкам и фермам не допускается.
3.83. Стальной канат и другие металлические части для прокладки кабелей на канате вне помещений независимо от наличия гальванического покрытия должны быть покрыты смазкой (например, солидолом). Внутри помещений стальной канат, имеющий гальваническое покрытие, должен быть покрыт смазкой только в тех случаях, когда он может подвергаться коррозии под действием агрессивной окружающей среды.
Получается, что можно проложить кабель ВВГ 4х70 на стальном канате?
Заказчик, очень хочет. Но, как посчитать диаметр каната? Пролет от опоры до здания всего 25м.
-
Но, как посчитать диаметр каната?
Посмотрите :
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=94543 (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=94543)
http://www.proektant.org/index.php?topic=6611.0 (http://www.proektant.org/index.php?topic=6611.0)
-
не знаю как правильно посчитать.....но буквально вчера подвесили 4х70 на трос д-6мм в 30 метровом пролете...все отлично вышло.
-
не знаю как правильно посчитать.....но буквально вчера подвесили 4х70 на трос д-6мм в 30 метровом пролете...все отлично вышло.
- :thumbsup:. Но теория должна быть.
Кабель медный 4х70 - около 3 кг/м. 30 метров пролет - 100 кг. Трос стальной 6 мм - рабочка 4,24 кН, разрыв - 21,20 кН. 1 кН - прибл. 100 кг нагрузки. Нормальный запас - и на обледенение, и на ветер, и на птЫчку. :D
-
В ПУЭ п.2.3.25. написано, что допускается прокладывать КЛ способом подвешивания на стальном канате при условии выполнения требований СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства".
Это что за бред?! Елена Ш., Вы зачем людей смущаете?!
-
Вы зачем людей смущаете?
Вы о чем ?
-
Вроде как
В ПУЭ п.2.3.25
не
написано, что допускается прокладывать КЛ способом подвешивания на стальном канате при условии выполнения требований СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства".
-
Вот именно! ПУЭ не регламентирует такой способ прокладки вообще для кабелей до 220 кВ.
В главе 2.3 нет никакого упоминания про прокладку на канате.
Господа формучане! может быть перед написанием ответа будем хоть немного проверять свои ссылки, и не сверкать тут своей "эрудицией"?!
-
вот нашел, кому интересно, одну статью.
-
Вот именно! ПУЭ не регламентирует такой способ прокладки вообще для кабелей до 220 кВ.
В главе 2.3 нет никакого упоминания про прокладку на канате.
Господа формучане! может быть перед написанием ответа будем хоть немного проверять свои ссылки, и не сверкать тут своей "эрудицией"?!
Не сбивайте людей с толку, Елена Ш. права- так-как кабель ВВГ4х70 действительно можно прокладывать на тросу (ПУЭ-2014 п.2.3.25 4): "Допускається прокладати КЛ способом підвішування на стальному канаті за умови виконання вимог СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»
-
Sashok999,
1. Посмотрите на страну. В Украине и в России несколько разные ПУЭ.
2. Будьте аккуратнее в развешивании ярлыков, уважайте других участников форума.
-
В главе 2.3 нет никакого упоминания про прокладку на канате.
Sashok999, Мы с вами читаем разные ПУЭ .Елена.Ш, читает свое родное украинское ПУЭ и там есть такой пункт . Какое ПУЭ читаете вы ? Я вам советую в своем профиле обозначить флажок вашей страны .
-
Господа! Не хотел никого обидеть или унизить, но специально скачал ПУЭ Украины. и тоже там не нашел такого пункта.
Если кого-то задел, приношу свои искренни извинения.......... :shutup:
-
Возможно у автора топика старое ПУЭ, или она перепутала номер пункта, но и в издании 2009 года и в издании 2014 года ПУЭ Украины данное требование есть, правда под другим номером: п. 2.3.25 пп.4. Что впрочем ничего не меняет.
-
Кабель медный 4х70 - около 3 кг/м. 30 метров пролет - 100 кг. Трос стальной 6 мм - рабочка 4,24 кН, разрыв - 21,20 кН. 1 кН - прибл. 100 кг нагрузки. Нормальный запас - и на обледенение, и на ветер, и на птЫчку.
Firetuf, очень упрощенный расчет :), у нас трос натянут и чем меньше стрела провеса, тем больше нагрузка на трос. Без "векторов и косинусов" не обойтись, вообщем, нужно споминать теор. механику :)
-
Ну а так для РФ как с подвешиванием кабеля на канате: если в ПУЭ не запрещается, то и не возбраняется?
-
Созванивался с одним экспертом, он говорит, что если решение не запрещается нормативом (а Российское ПУЭ такую прокладку не запрещает) и не приведет к нарушению ТБ, то можно применить.
Единственное, что добавил, что при таком решении потребовал бы расчет прочности троса и закрепления.