Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: Семенова від 25 Листопад 2013, 17:20:11

Назва: Пространство фальшпола
Відправлено: Семенова від 25 Листопад 2013, 17:20:11
Здравствуйте!
Есть небольшое помещение 8х5м, в котором есть фальшпол. Высота не больше 15 см. Но в этом пространстве проходит кабель. Пожарные дали предписание заказчику установить извещатели в пространстве фальшпола, и подключить извещатели к существующей системе на ТИРАС. Подскажите, пожалуйста, как правильно установить извещатели в таком пространстве? Люди будут ходить по этому полу, топать. + Надо же еще и ВУОС вывести от каждого извещателя. И что, этот ВУОС прямо на пол выводить? Так за него и зацепиться можно.
Назва: Re: Пространство фальшпола
Відправлено: rga від 25 Листопад 2013, 17:55:42
Установить можно на кронштейнах. Индикаторы выводятся на стену в районе установки извещателей. Соответствующие плитки можно пометить наклейками, чтоб долго не искать, куда заглядывать при обслуживании.
Назва: Re: Пространство фальшпола
Відправлено: Семенова від 26 Листопад 2013, 19:19:58
Спасибо большое!!!! :D