Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: мадо від 05 Листопад 2008, 14:49:07

Назва: Через что? как ? подключить установку в 1000 В
Відправлено: мадо від 05 Листопад 2008, 14:49:07
Выдали задание ПОСовцы .Проходческий комбайн 50 Гц, 1000 В,  456 кВт.  Думал бред, но  посмотрел в нете все сходится
Как подключить и через что ? . На площадке есть 10 кВ
Назва: Re: Через что? как ? подключить установку в 1000 В
Відправлено: Electric від 05 Листопад 2008, 15:39:10
если немного опишешь технологию и работу,которую будет осуществлять этот агрегат, может и смогу помочь
Назва: Re: Через что? как ? подключить установку в 1000 В
Відправлено: мадо від 05 Листопад 2008, 16:19:50
Тоннелепроходческий комбайн Wirth Paurat T3.20 (типа бульдозера) - всместо щита который роет тоннель  в метро.
Характеристики :Макс. ширина захвата: 8,96 м
макс. высота захвата: -1,04 м до 7,68 м
мощность: 459 кВт
вес: 120 т
гидравлический привод,
мотор: 300 кВт (макс.)
производительность резания: 300 kN
эл. обеспечение: 1000 V/50 Hz
Назва: Re: Через что? как ? подключить установку в 1000 В
Відправлено: Electric від 05 Листопад 2008, 16:37:15
Значит( по словам старших товарищей) дело обстоит так. Для запуска и подключения тебе нужна пониж. подстанция и пусковая аппаратура.С пусковой аппаратурой никаких проблем нет -можно взять любой пускатель рудничного исполнения на напряжения 1140В(смотри в инете), а с подстанцией сложнее -нужна передвижная ТП на 1000В, а в Украине нет такого напряжения  -есть только на 1140В. а тебе такая не подойдет, так что придется закупать подстанцию там, где и комбайн или заказывать нестандартку(не знаю реально ли?).
Кстати, а комбайн кто выпускает?
Назва: Re: Через что? как ? подключить установку в 1000 В
Відправлено: SKlim від 05 Листопад 2008, 16:44:49
Может все таки 1140 В? А так да, все как для шахты. И глянул подстанции Донцкого энергозавода, они вроде все на 6 кВ, правда у меня каталог старый.
Назва: Re: Через что? как ? подключить установку в 1000 В
Відправлено: мадо від 05 Листопад 2008, 17:31:40
До нет  1000 В :o. смотрел паспортные даные  все совпадает

Назва: Re: Через что? как ? подключить установку в 1000 В
Відправлено: Electrician від 05 Листопад 2008, 17:57:55
А может быть и 1140 В подойдет - ведь на трансформаторах напряжение обмоток низкого напряжения (т.е. предназначенных для питания от них электрических сетей конечного потребителя) как правило рассчитано на 1,05Uном электроприемника - 400 В (380); 6,3 кВ (6); 10,5 кВ (10). То есть учитывается падение напряжения в сети после источника питания (трансформатора). Опять же у трансформаторов, как правило есть регулировка напряжения - в общем случае +-5%. Ну и в конце концов, сам комбайн наверняка допускает отклонение питающего напряжения в ту или иную сторону
Назва: Re: Через что? как ? подключить установку в 1000 В
Відправлено: SKlim від 06 Листопад 2008, 13:58:50
Лучше, конечно, уточнить, но реально сегодня узнавал Паурат, правда помощнее, работает от подстанции 1140 В.
Назва: Re: Через что? как ? подключить установку в 1000 В
Відправлено: мадо від 06 Листопад 2008, 14:29:07
Сегодня узнал точно 1000 В.  Это германский стандарт . У нас  КТПВ(ТСВП) 6/1,2   у них 6/1,05.  Бред  =-0, голова уже пухнет от этой ерунды. Позвонил на наш завод сказали что могут сделать и на 1000 В. , но такого  ещё не делали
Назва: Re: Через что? как ? подключить установку в 1000 В
Відправлено: AleksandrPol від 06 Листопад 2008, 17:55:46
А с Германии транс привезти не получится? :)
Назва: Re: Через что? как ? подключить установку в 1000 В
Відправлено: мадо від 06 Листопад 2008, 17:59:15
Где я его там найду. У подрятчика есть но он морозится. А для экспертизы то надо.  Что-то придумаем.  :thumbsup:. Не впервое
Назва: Re: Через что? как ? подключить установку в 1000 В
Відправлено: мадо від 06 Листопад 2008, 18:00:58
Да кстати  AleksandrPol,   спасибо передай Electric,  за ссылочу :D
Назва: Re: Через что? как ? подключить установку в 1000 В
Відправлено: Алексей Викторович від 15 Вересень 2009, 07:58:10
Может кто подскажет интересует корона на ПАУЕР Т3.20 телефон 8-351-903-37-46