Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: zazikstealth від 04 Листопад 2008, 10:49:22

Назва: Повышение косинуса Фи
Відправлено: zazikstealth від 04 Листопад 2008, 10:49:22
Подскажите пожалуйста минимальный коэффициент мощности, при котором не требуется установка конденсаторной батареи, на 0,4 кВ
Назва: Re: Повышение косинуса Фи
Відправлено: 3oloS від 04 Листопад 2008, 11:01:47
для прома 0,97 у відповідності до наказу Міненерго №19 від 17.01.2002 р., та ПКЕЕ від 31.07.1996р.
читай здесь http://eom.com.ua/index.php/topic,85.msg1567.html#msg1567
Назва: Re: Повышение косинуса Фи
Відправлено: zazikstealth від 04 Листопад 2008, 11:16:26
спс за помощь!