Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: andery від 30 Жовтень 2008, 09:01:41

Назва: Помогите определить ЗТП и ячейки 0.4кВ
Відправлено: andery від 30 Жовтень 2008, 09:01:41
Делаю реконструкцию ТП, так как с ТП не часто сталкиваюсь, помогить определит в какой типовой смотреть :)
В РП 0.4кВ 7 ячеек на всю длину установленные в 98 году.
Мощность трансформаторов 400кВА
Может кто на глаз скажет что это за ячейки?
Заранне благодарен.
Назва: Re: Помогите определить ЗТП и ячейки 0.4кВ
Відправлено: rza від 30 Жовтень 2008, 09:12:13
Ячейки похожи на ЩО90 "Южная электротехническая компания" г.Одесса, у меня в каталоге они точно такие.
Назва: Re: Помогите определить ЗТП и ячейки 0.4кВ
Відправлено: andery від 30 Жовтень 2008, 09:36:02
Цитата: rza
"Южная электротехническая компания" г.Одесса
ага, есть данный каталог
но там ширина 700мм.
у этих же ширина приблизительно 900-940мм.
Длин помещения РП 0.4кВ - 6580мм.
6580/7=940мм.
Вопрос стоит - стоит ли их менять...если не стоит, то надо хотяб написать что за ячейки...
Назва: Re: Помогите определить ЗТП и ячейки 0.4кВ
Відправлено: Electro2 від 30 Жовтень 2008, 12:14:06
andery, Это панели ЩО90, ширина у них должна быть 700мм. Внутри на распределительных судя по фото стоят рубильники РПС.
Цитата: andery
Вопрос стоит - стоит ли их менять...
Внимательно осмотри губки рубильников, если есть следы нагара и оплавления, то надо менять.
Назва: Re: Помогите определить ЗТП и ячейки 0.4кВ
Відправлено: novice від 03 Листопад 2008, 14:08:44
Ячейки похожи на ЩО90 "Южная электротехническая компания" г.Одесса, у меня в каталоге они точно такие.
Знач так, в 98 ячейки на Украине выпускало только три компании: 1) "Укрэлектроаппарат"(этот вариант отпадает, так как  ширина была 700)
2) Электроград(этот вариант наиболее тебе подходящий)
3) киевский завод выпускал ЩО-98.(забыл название)

Если кто еще выпускал, то это было только начало их карьеры. Так что ищи скорее всего Электроград.
Кроме того свиду, по фоткам все нормально и в реконструкции толку не вижу.
Назва: Re: Помогите определить ЗТП и ячейки 0.4кВ
Відправлено: Electro2 від 03 Листопад 2008, 19:36:09
Если панель шире чем 700мм, то это может быть вообще ЩО70, а это уже антиквариат.
Назва: Вопросы по РП-0.4
Відправлено: andery від 23 Червень 2009, 16:27:58
Впоросы по этой же ТП, а конкретно РП-0.4кВ.
Схема прилагается (двг и пдф - одинаковые).
Так как я по РП в ТП не силен, не судите строго... :-[

1. Может ли авт.выключатель ВА 55-41 http://www.expoelectro.ru/production/av/BA50-41.html между секциями служить "АВР"ом или он не предназначен для этого?
2. При включении ВА 55-41 , вводной выключатель на одной из секции где нет напряжения ВА 55-43 http://www.expoelectro.ru/production/av/BA50-43.html должен ли выключатся? Если да, то автоматически он должен выключаться или "вручную".
3. Как вообще "вручную" такие выключатели включаются?
4. Может ли ККУ стоять на улице? (т.к. в помещении РП не очень много места)
5. Можно ли как-то к вводной ячейке присоеденить потребителей, чтоб учет ихний шел мимо общего счетчика? 

Выключатели и ячейки существующие.
Заранне благодарен.
Назва: Re: Помогите определить ЗТП и ячейки 0.4кВ
Відправлено: Solid від 24 Червень 2009, 12:31:01
1. считаю что может. только по параметрам смотри чтобы выдержал нагрузку в "аварийном" режиме.
2. у себя делаю всегда так что отключается
3.вручную они отключаюстя/включаются с помощью кнопок управления которые должны быть предусмотрены в схеме. надеюсь имеется АВР СН
4. даже не знаю. но учти что тебе необходимо ККУ завязать по цепям измерения (установить трансформатор тока на одной из фаз каждого ввода и согласовать их работу при питании с одного ввода)
5. а мощность большая субпотребителя?

PS. разрешена ли работа в паралель трансформаторов? не приведет ли к механической блокировке?