Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: Kirlos від 29 Жовтень 2008, 14:53:19
-
Привет всем! Подскажите, нужно ли защищать цепи управления контакторов или импульсных реле? И если надо то как определить номинал аппарата защиты (кстати, что в этом случае лучше автомат или плавкий предохранитель?)
-
имел в свое время дело с ящиками серии ЯЭ1400, там предохранитель в цепях управления устанавливался, по моему, только начиная с номинального тока ящика 10 А, то есть до этого (до 6 А включительно) считается, что цепи управления защищаются защитным аппаратом основной (силовой) цепи, при условии разумеется, что цепи управления питаются от "силовой" фазы, а не получают отдельное питание.
-
Защищают и тем и другим.
Главное, чтобы защита была скоорденирована с силовым автоматом. А номинал определяется исходя из тока, который потребляют катушки, лампочки и т.д.