Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Про все => Тема розпочата: Yurik від 28 Жовтень 2008, 17:58:16

Назва: Категория складов
Відправлено: Yurik від 28 Жовтень 2008, 17:58:16
Подскажите плиз, заказчик сказал, что категория их складов - А. Посмотрел по пожарным нормам - А
взрывопожароопасная. Но по факту хранится будут орешки и сушенные фрукты. Может я не тот норматив смотрел, а может чего-то не понимаю.
Назва: Re: Категория складов
Відправлено: Electric від 28 Жовтень 2008, 18:18:42
все верно -по ОНТП 24—86 категория взрывопожароопасная:
Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с тем-пературой вспышки не более 28°С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.
Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное из¬быточное  давление  взрыва  в  помещении превышает 5кПа

Назва: Re: Категория складов
Відправлено: Electric від 28 Жовтень 2008, 18:21:16
Да и еще совет -уточни у технологов или архитекторов категорию, насколько я знаю - у складов категория В
Назва: Re: Категория складов
Відправлено: vadrus від 28 Жовтень 2008, 22:18:21
Категория складов по словам заказчика это то же, что категория офисов А, В или С. Это критерий, по которому склад продаётся - расстояние от дороги, наличие кафе итд. К категории пожаро- и взрывобезопасности не имеет ни какого отношения.
Назва: Re: Категория складов
Відправлено: Yurik від 29 Жовтень 2008, 09:46:13
vadrus, А норматив какой-нибудь есть на это? Я работаю в компании в которой одни электрики. У нас нет ни технологов, ни архитекторов. Просто объект очень геморный, уже очень много нахлебались с ним.
Назва: Re: Категория складов
Відправлено: Electrician від 29 Жовтень 2008, 09:58:44
вот надыбал на форуме логистов
Назва: Re: Категория складов
Відправлено: Electric від 29 Жовтень 2008, 10:14:14
Кстати, если уже пошел разговор о категориях, может кто знает как совместить категории по ОНТП 24—86 и по ПУЕ. Например категория А по ОНТП - взрывопожароопасная, Это по ПУЭ П-? и В-?
Назва: Re: Категория складов
Відправлено: Виктор від 29 Жовтень 2008, 14:51:57
Цитата: Electric
как совместить категории по ОНТП 24—86 и по ПУЕ
ОНТП 24-86 отменен и заменен НАПБ Б.03.002-2007.
НАПБ Б.03.002-2007 устанавливает категории помещений, а ПУЭ (НПАОП 40.1-1.32-01, гл. 4 и 5) определяет класс зоны. Например, в помещении категории В может присутствовать взрывоопасная зона класса 2.
Назва: Re: Категория складов
Відправлено: Electric від 29 Жовтень 2008, 15:06:56
Виктор, а если технологи мне дали категогорию А по НАПБ Б.03.002-2007 - помещение взрывопожароопасное. 
А по ПУЭ взрывоопасная зона какого класса будет?
А по пожару ПI? ПІІ?
Назва: Re: Категория складов
Відправлено: Виктор від 29 Жовтень 2008, 15:10:25
Цитата: Electric
взрывоопасная зона какого класса будет?
Все зависит от того, что в помещении (уточнить у технологов), потом по ПУЭ определить класс зоны (хотя и это должны сделать технологи).