Назва: Прокладка кабеля и стояк в инвентарной
Відправлено: Electric від 27 Жовтень 2008, 13:27:53
Ув. проектировщики, прошу помощи в такой ситуации. В промышленном помещении на 1 этаже(подвала нет) расположена щитовая. С ней по соседству 2 помещения - взрывоопасное категория В и инвентарная. Т.е проход кабелей возможен только через инвентарную 9коридора тоже нет).
??? Возможно ли сделать стояк и выход через перекрытие в инвентарной (в щитовой стояк сделать не получается). инвентарная - нормальной категории по взрыву и пожару)
Назва: Re: Прокладка кабеля и стояк в инвентарной
Відправлено: Сугор від 27 Жовтень 2008, 23:40:44
Electric, Не совсем понятна задача, что нужно подключать? где находится оборудование
Назва: Re: Прокладка кабеля и стояк в инвентарной
Відправлено: Electric від 28 Жовтень 2008, 09:17:14
Цитата: Сугор
Не совсем понятна задача, что нужно подключать? где находится оборудование
Оборудование находится на 2,3,4 этажах. сделать стояк в щитовой нет возможности, т.к. при переходе через перекрытие попадаешь прямо посредине помещения выше.Коридора на 1 этаже тоже нет. По соседству со щитовой расположена инвентарная. Есть такой вариант -поставить ВРП в шитовой, от него на лотке перейти кабелями в инвентарную и уже из инвентарной выйти через перекрытие наверх - это получается идеальное место для стояка.
Вопрос в следующем:
 - можно ли так делать?
 - или стоит отгородить кабельный коридор, в месте где будет проходить лоток(это плохой вариант, т.к. нужно менять архитектуру)?
Назва: Re: Прокладка кабеля и стояк в инвентарной
Відправлено: andery від 28 Жовтень 2008, 09:18:53
Цитата: Electric
- можно ли так делать?
Я бы делал, не вижу причин чтоб нельзя бы так было делать.
Назва: Re: Прокладка кабеля и стояк в инвентарной
Відправлено: Electrician від 28 Жовтень 2008, 09:40:01
по моему, никаких проблем
Назва: Re: Прокладка кабеля и стояк в инвентарной
Відправлено: Сугор від 29 Жовтень 2008, 20:02:27
Electric, Все зависит от категории помещения (инвентарной), если оно пожароопасное, то нужно выполнить оределенные мероприятия (стояк в газоводопроводной трубе)
Назва: Re: Прокладка кабеля и стояк в инвентарной
Відправлено: oipop від 30 Жовтень 2008, 10:35:18
Присоеденияюсь к Сугор. Конечно транзитные кабели прокладывать через помещения нельзя, но в газоводопроводной трубе можно.
Назва: Re: Прокладка кабеля и стояк в инвентарной
Відправлено: Electric від 30 Жовтень 2008, 11:06:50
Цитата: oipop
онечно транзитные кабели прокладывать через помещения нельзя, но в газоводопроводной трубе можно.
Зачем в водогазопроводной? Это же невзрыво - и непожароопасное помещение?
Назва: Re: Прокладка кабеля и стояк в инвентарной
Відправлено: oipop від 30 Жовтень 2008, 13:28:58
По ПУЭ да, это непожароопасное помещение, но пожарники в первую очередь ставят датчики в кладовых и инвентарных помещениях т.к. "не контролируемое" возгорание происходит именно там. Поэтому лучше защитить питающую линию "получше". ::)
Назва: Re: Прокладка кабеля и стояк в инвентарной
Відправлено: Сугор від 01 Листопад 2008, 00:05:50
Electric, Реально под В-ПІІа можно подвести практически любое помещение.