По заключению экспертизы следует: - На принципиальной схеме пож. сигнализации необходимо в ПОЛНОЙ объёме отобразить управление инженерными системами, в ЯВНОМ виде отобразить контроль питания РИП-24 и вентилятора, передачу сигналов "Неисправность", "Внимание", "Пожар", "Вентиляция отключена" через адресный расширитель АР-8 и релейный блок СП-1, необходимо отобразить с использованием резисторов с номиналами, СООТВЕТСТВУЮЩИМИ паспортным данным на модуль IO2034C фирмы "Aritech", используемый для релейного контроля локальной сети АПС. Если есть возможность прислать мне образец принципиальной схемы АПС на небольшой офис, где бы были прописаны контакты приборов для удовлетворения этих требований, буду очень признателен.
-
Чтобы Вам хоть что-то ответили, не говоря уже о схемах, нужно как минимум четко написать, что за оборудование (и чье) Вы используете. Еще лучше - описать всю ситуацию.
Что такое "модуль IO2034C фирмы "Aritech" лично я знаю, а вот "адресный расширитель АР-8 и релейный блок СП-1" - это что за звери? И как Вы их собираетесь скрещивать? И откуда в "небольшом офисе" взялся Aritech?
-
И откуда в "небольшом офисе" взялся Aritech?
есть такое волшебное слово "откат" :-[
sorry, offtop
-
есть такое волшебное слово "откат"
Ну почему? Здание может быть выполнено на Аритеке, а офисок сваяли на чем-то своем (к слову, тоже адресном). Мало того, что нормы нарушены (2 ППК на объекте), так теперь и приключения по сращиванию. :)
-
Попытка скрестить ежа с ужом, Aritech с Болидом :)
-
А что, у Болида сертификаты нормальные появились на ППК? Хотя, вопрос может быть из России...
Не, у нас не появились, интегрированная система - охранная, а вместо ППК - устройства ввода/вывода.
-
Да нееа, тут похоже пожарку хотят вывести на монитор компа охранки.
Так мне интуиция шепчет ;)
адресный расширитель АР-8 и релейный блок СП-1, необходимо отобразить с использованием резисторов с номиналами, СООТВЕТСТВУЮЩИМИ паспортным данным на модуль IO2034C фирмы "Aritech", используемый для релейного контроля локальной сети АПС
-
Вы правильно меня поняли. Основная система собрана на "Аритеч", а в тех. задании предложили на выбор "Аритеч" или "Болид". Если локальная система будет на "Болиде" то контроль на центральном посту должен осуществляться на релейном уровне через встроенный в их шлейф модуль IO2034С фирмы "аритеч". Далее всё надо выполнить всё по тексту, но не понятны слова как в явном виде. Может быть мне будет проще предложить его систему тоже собрать на "Аритеч"?
-
не понятны слова как в явном виде.
Ну кто ж здесь будет угадывать, чего не хватает в Вашем проекте? Что у вас нарисовано "явно", а что "неявно"? Возможно, схем подключения не хватает. Берем паспорта и - вперед. Вряд ли Вы отыщите в чистом виде такой эксклюзив - Болид с Аритеком :) Придется поработать самостоятельно.
А если, по Вашему мнению, все есть и непонятно чего хочет эксперт, можно позвонить самому эксперту и спросить, чего ему нужно для полного счастья.
Может быть мне будет проще предложить его систему тоже собрать на "Аритеч"?
Что значит "его систему"?
Явно не хватает внятного изложения проблемы. :(
-
Я не в курсе о выводе Аритека на комп, думаю такая опция есть, тогда самый простой и логический выход - каждой системе - по компу.
-
Я не в курсе о выводе Аритека на комп, думаю такая опция есть, тогда самый простой и логический выход - каждой системе - по компу.
Вау! Зачем?
Тупое сращивание выход/вход. На Аритеке, как я понимаю, требуется организовать только диспетчеризацию.
-
По предложению эксперта, надо вставить в кольцевой шлейф контролера "Аритеч" модуль IO2034C на 4 входа и 4 выхода. Далее с адресного расширителя АР-8 и релейного блока СП-1 "Болида" организовать контроль и управления локальной сетью с центрального поста (где оборудование фирмы "Аритеч"). Я изобразил модуль на принципиальной и структурных схемах, а так же на планировках в слаботочном стояке. Связи его с АР-8 и СП-1 прочерчены (изображены все клемы данных приборов и соединения включая резисторы), а подключение к адресному шлейфу "Аритеч" показана стрелками. Тем ни менее в замечаниях написано, что связь должна быть изображена в явном виде. Как ещё яснее это показать?
-
Тем ни менее в замечаниях написано, что связь должна быть изображена в явном виде. Как ещё яснее это показать?
Так же, как и для модулей Болида - "все клемы данных приборов и соединения включая резисторы" Аритека. Провода, клеммы модуля, резисторы.
Я только одного не понимаю, как Вы собираетесь с Аритека управлять Болидом? Ну, контроль, еще куда не шло (пожар и неисправность, если это и называется контролем), но УПРАВЛЕНИЕ? Это как?
-
Управление доступом-дверями?
-
передачу сигналов "Неисправность", "Внимание", "Пожар", "Вентиляция отключена" через адресный расширитель АР-8 и релейный блок СП-1, необходимо отобразить с использованием резисторов с номиналами, СООТВЕТСТВУЮЩИМИ паспортным данным на модуль IO2034C фирмы "Aritech",
Это понятно, если Болид сигналы выдаст.
Далее с адресного расширителя АР-8 и релейного блока СП-1 "Болида" организовать контроль и управления локальной сетью с центрального поста (где оборудование фирмы "Аритеч").
?
-
Ну, контроль, еще куда не шло (пожар и неисправность, если это и называется контролем), но УПРАВЛЕНИЕ? Это как?
[/quote]
Локальная АПС на Болиде должен принять сигнал от Аритеч "пожар" и произвести все необходимые действия.
Меня такой вопрос интересует - если я подключаю сухие контакты IO2034C (Аритеч) к адресному расширителю, то какие резисторы я должен установить - те, что для аритеч рекомендованы или для АР8? Я установил на входе аритеч резисторы для аритеч, а адресного расширителя те, что для адресного расширителя. Это так делается?
-
Я установил на входе аритеч резисторы для аритеч, а адресного расширителя те, что для адресного расширителя. Это так делается?
Резистроы позволяют контролировать целостность линии. Это может делать Аритек, или это может делать Болид. Поэтому резисторы устанавливаются только с одной стороны, в конце линии. Если Вы установите резисторы возле модуля Болида, то контролировать будет Аритек и резисторы должны быть его. Если резисторы установите возле модуля Аритека, то линию контролировать будет Болид, тогда резисторы должны быть номиналов, требуемых Болидом.