Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Елена.Ш від 21 Листопад 2013, 10:48:00
-
Помогите, строю ВЛ-6кВ параллельно подземному трубопроводу связи, выполненному из асбестоцементных труб. Не могу найти габарит. В ПУЭ нет, в справочнике по строительству кабельных сооружений связи нашла 0,5м для мачт и опор сети наружного освещения, а для ВЛ-6кВ не нашла.
-
Посмотрите типовый проект А5-92. Лист А5-92-24 "Прокладка кабелей связи и сигнализации параллельно с ВЛ до 35 кВ"
-
Спасибо!!!
То, что нужно.
-
Посмотрела типовый проект, мне кажется там показаны кабели просто уложенные в траншее, а в моей ситуации в асбестоцементных трубах, наверное габарит должен быть меньше?
-
Спасибо, все правильно в данном случае на габарит не влияет прокладка в трубах или открывая. В справочнике нашла эту формулу и такое пояснение.