Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Сповіщення про пожежу => Тема розпочата: Лександр від 21 Листопад 2013, 10:31:44
-
Поставлена задача: - Предусмотреть передачу сигнала о неисправности линии оповещения людей в систему пожарной сигнализации собственника (выкупившего часть пом. в большом комплексе) через адресный расширитель, с последующей трансляцией в центральную систему пожарной сигнализации здания.
-
Ну и? Хорошая задача.
-
Так как её можно контролировать, если используется усилитель мощности "Октава-80Б"? Я не нашёл у данного усилителя контактов, позволяющих контролировать линию. Может я чего то не понимаю и следует контролировать линию до усилителя?
-
Паспорт на «Октава – 80Б»
1.1 Усилитель линейный «Октава – 80Б» (далее - усилитель) используется в
составе Комплекса технических средств системы оповещения (КТС) «Октава» совместно
с Прибором управления оповещателями ПУО «Октава-80Ц» (далее – прибор).
Предназначен для наращивания мощности ПУО «Октава-80Ц».....
Внимание! Для обеспечения контроля линии связи с оповещателями необходимо:
- соблюдать полярность входных и выходных сигналов линии связи,
- в конце линии связи последнего усилителя установить резистор 10 кОм, 0,5 вт
Паспорт на ПУО «Октава-80Ц»
Каждая линия трансляции имеет свой
контроль состояния на обрыв или короткое
замыкание с индикацией на лицевой панели прибора.
Читайте паспорта, разбирайтесь...позвоните производителю.
-
Прибором управления оповещателями ПУО в данном случае является не "Октава-80Ц", а "Интер-М". Есть ли на усилителе "Октава-80Б" клеммы сухих контактов контроля питания и линии оповещения?