Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Елена.Ш від 20 Листопад 2013, 13:28:43

Назва: ВЛ-6кВ габарит от забора
Відправлено: Елена.Ш від 20 Листопад 2013, 13:28:43
Нужно поставить опору ВЛ-6кВ между ж/б забором высотой 3м и кабелем связи в земле.

Для кабеля беру 3м. п.2.5.196. ПУЭ. Расстояние от ближайшего кабеля ЛС до ближайшего заземлителя опоры ВЛ напряжением до 35кВ в населенной местности - 3м.

А для забора, могу ли я воспользоваться таблицей 2.5.32. Расстояние от проводов до границ зон и сооружений. И взять 2м по горизонтали от проекции крайнего провода забора. Если бы было высокое здание то  понятно, а высота забора всего 3м?
Назва: Re: ВЛ-6кВ габарит от забора
Відправлено: grossel від 21 Листопад 2013, 09:07:45
 Я думаю сойдет.