Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: xryn від 18 Листопад 2013, 06:54:53
-
Возник вопрос, при установке электрокотла в частном доме, нужно ли заземлять радиаторы отопления?
-
Я думаю что не стоит. В доме где у вас расположен тепловой узел заземляете коммуникации входящие в здание (если конечно не полиэтилен), я еще заземляю трубы в самом тепловом узле и ванная комната конечно (если не полиэтилен) :)
-
Зависит от того как выполнен монтаж отопления, если разводка отопления выполнена токопроводящими трубами, то достаточно заземления электрокотла и выполнение перечисленного Аndrey60. Если разводка выполнена поливинилхлоридными трубами (гибкими шлангами), а корпус радиатора металлический, лично я присоеденяю его к дополнительной системе уравнивания потенциалов (проводом ПВ3 1х6 мм.кв. к эквипотенциальному клемнику доп.системы уравнивания потенциалов).
-
Я вот сомневался - если трубы металлические, то заземлять их возле котла и радиаторы не заземлять.
Металлическая труба имеет очень плохой контакт с радиатором. Лента ФУМ или льняная пакля с краской плохо проводят эл. ток. А сегодня утром сотрудница пришла и рассказывает ужасы - Заискрило с хлопком и дымом соединение батареи с мет. трубой в многоэтажном доме. Даже на обоях копоть появилась. А оказалось в соседнем подъезде был пожар, горели провода в "стояках" между этажами. Обещали фото этого повреждения дать.
Кстати, а как реально заземлять радиатор отопления? Если алюминиевый - ещё можно лепесток просверлить и зачистить вокруг. А если старый добрый чугун?
-
Конечно систему отопления объязательно необходимо подключать к основной системе уравнивания потенциалов, обеспечивая неприрывную связь по всей магистрали отопления, если есть вставки из не металлических труб, то выполнять и дополнительную систему уравнивания. А если старый добрый чугун, необходимо хорошо зачищять и использовать хомуты.