Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: заитова від 25 Жовтень 2008, 14:56:43

Назва: Освещение бассеинов
Відправлено: заитова від 25 Жовтень 2008, 14:56:43
Бассеин 20х50м
Если освещать прожекторами? Какими лучше? Тип ламп?
Может у кого был опыт?
Назва: Re: Освещение бассеинов
Відправлено: Electrician від 27 Жовтень 2008, 09:55:35
а какой бассейн? открытый? на заре туманной юности (в 2004 году) освещал я бассейн аналогичного размера (открытый) в Курахово светильниками SNF210 57.0 SKIRT (Филипс) с лампами HPI-T400W. Был еще 25-метровый бассейн в клубе "5-й элемент", но закрытый и освещение было отраженным от полукруглого потолка (прожекторы направлены в потолок), закладывал я прожекторы "Световых технологий", но оказалось что их вес не позволяет закрепить их в нужном месте, в итоге поставили обычные галогенные прожекторы
Назва: Re: Освещение бассеинов
Відправлено: Электрик Давыдова від 22 Жовтень 2009, 08:18:06
Здравствуйте! Проектирую электрику для бассейна 12х65м. Высота от уровня пола-6м. Подскажите пожалуста какие-нибудь влагозащищенные светильники под газоразрядную лампу. Пока нашла только промышленный пылезащищенный светильник LB250M. Может есть еще другие варианты освещения бассейна? Кстати, светильники будут крепится на фермах. Заранее спасибо!
Назва: Re: Освещение бассеинов
Відправлено: oipop від 22 Жовтень 2009, 09:26:05
Я использовал SBP Y150 с металлогалогенной лампой HIT-DE 150W E40, 220 В.
Назва: Re: Освещение бассеинов
Відправлено: Electrician від 22 Жовтень 2009, 10:39:30
Цитата: Электрик Давыдова
Кстати, светильники будут крепится на фермах.
над бассейном? а мостки для обслуживания предусмотрены? а то электрики-эксплуатационники потом, большое человеческое спасибо скажут  :D
Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование бассейнов
"6.10. Для освещения залов ванн (с местами для зрителей или без них) при высоте зала 8 м и менее рекомендуется применять систему верхнебокового освещения с установкой светильников на боковых стенах и потолке за пределами зеркала воды. Наиболее качественной системой освещения является система отраженного света, но она наименее экономична. При установке светильников на потолке зала необходимо обеспечивать защитный угол не менее 40° в продольной и поперечной плоскостях.
При верхнебоковом освещении зальных помещений светильниками прямого света концентрированного светораспределения оптическая ось светильника не должна иметь наклон более 40° к вертикали.
При высоте зала более 8 м и при меньшей высоте, если светильники расположены на потолке над зеркалом воды, осветительные приборы устанавливают на специальных мостках, располагаемых под потолком параллельно продольной оси ванны. Расположение осветительных приборов на мостках должно обеспечивать равномерное освещение зеркала воды при отклонении оптической оси прожектора от вертикали не более 45°. В отдельных случаях, в зависимости от расположения мостков, отклонение может быть увеличено в пределах до 50°.
Прожекторы концентрированного светораспределения должны иметь наклон не более 40°.
При размещении осветительных приборов над ванной предусматриваются устройства, исключающие падение в воду ламп или элементов осветительных приборов.
Светильники (за исключением светильников отраженного света) на торцевых стенах залов подготовительных занятий размещаться не должны. Применение светильников прямого света концентрированного светораспределения для освещения поверхности воды в ваннах возможно только при условии перекрытия их выходных отверстий светорассеивающими материалами.
При верхнебоковом или боковом освещении залов ванн и залов подготовительных занятий не менее 10 % суммарного светового потока осветительных приборов направляется вверх для освещения потолка."