Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Сповіщення про пожежу => Тема розпочата: Tank від 13 Листопад 2013, 10:20:30
-
Подскажите пожалуйста в каких случаях проектируется с/з табло выход.
Возник вопрос есть самая простенькая пожарная сигнализация на 3 зоны ПС, и сирена.
Руководитель говорит что табло выход относится к системе оповещения а так как у нас маленький офис то табло выход не обязательно.
Подскажите в каком нормативе почитать когда и где можно проектировать и ставить с/з табличку выход?
-
ДБН В.2.5-28-2006 ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ
п.4.39, 4.77
Также требования к указателям есть в:
ДБН В.2.2-23:2009 ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ
ДБН В.2.2-20:2008 ГОТЕЛІ
ДБН В.2.2-26:2010 СУДИ
ДБН В.2.2-18:2007 ЗАКЛАДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
ДБН В.2.5-23:2010 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
НАПБ А.01.001-2004 ПРАВИЛА пожежної безпеки в Україні
НАПБ А.01.003-2009 ПРАВИЛА УЛАШТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ ТА УПРАВЛІННЯ ЕВАКУАЦІЄЮ ЛЮДЕЙ В БУДИНКАХ ТА СПОРУДАХ
Поиск в документах по словам "указатели" или "покажчики".
-
Спасибо я нашла ответ в ДБН В.2.5-56-2010 таблица Г1