Уважаемые проектировщики и форумчане, помогите разобраться и дельным словом пожалуйста. Суть в следующем в ТП (ТМ-100кВА 10/0,4) стоит Автомат АВ3002/50А на отходящую ВЛИ-0,4кВ(СИП-5нг, 4х16, L=110м). Главный инженер местного РЭСа попросил расчет на автомат и не выгорит ли провод при КЗ (мол. сечение маловато). Выполнил расчет, так что жду конструктивной критики, заранее благодарен.
-
Mixa86,
1. Таблица 2.4.1 ПУЭ 2009 (минимальное сечение СИПа)
2. Какая мощность передается? Падение напряжения на 16 квадратах и такой длине.
-
Дело в том что, линия существующая, проект перешел по наследству. Рр=22кВт (из моих расчетов потяря напряжения 3,3%). За табличку спасибо, как то не удостаивал внимания :-[
-
Про сечение и потери говорить не буду.
Касаемо расчета окз:
- считать реактивку для кабеля (низковольтного СИПа) излишне;
- при расчете окз берется напряжение не 220, а 231;
- по возможности, желательно брать сопротивление при температуре 70 градусов (оно в том числе учитывает переходные сопротивления, согласно
Голубева);
- схема соединения обмоток точно Y/Y0?
Считая по Голубеву получим 309А.
Т.к. по данному току проверяется отключение аппарата (по его минимальному значению), то свой расчет считаю более корректным.
Теперь по поводу отключения-неотключения:
- кратность уже давно вне закона, т.к. нормируется время (см. свое ПУЭ)
- надо учитывать коэффициент 1,2 на разброс "отсечки"
Исходя из ОКЗ и считая от обратного, максимальный ток "отсечки" аппарата должен составлять не более 250А.
-
Generator, спасибо, буду разбираться. Схема соединения обмоток точно Y/Y0
-
Забыл, по время-токовой когда смотрим, время надо смотреть по верхней кривой. Она как раз соответствует разбросу "отсечки" в +20%, а нижняя в -20%.
-
Mixa86,
1. Таблица 2.4.1 ПУЭ 2009 (минимальное сечение СИПа)
У вас сечение провода ниже минимально допустимого сечения провода СИП дпя магистральной линии по условию механической прочности, согласно ПУЭ п.2.4.13 и таб.2.4.1.